FORUM RADIOAMATORIALE - Useresti questo trasformatore per lineare?
    FORUM RADIOAMATORIALE
Sostieni il nostro lavoro. Per altri modi leggi FAQ


FORUM RADIOAMATORIALE
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    


Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  




 Tutti i Forum
 Discussioni
 AUTOCOSTRUZIONE
 Useresti questo trasformatore per lineare?
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:


Tutti gli utenti possono inserire NUOVE discussioni in questo forum Tutti gli utenti possono rispondere in questo forum
  Bookmark this Topic  
| Altri..
Autore Discussione  

iv3uvw

oltre 100 messaggi sul Forum


Inserito il - 26/08/2016 : 17:24:12  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iv3uvw  Guarda l'indirizzo Skype di iv3uvw Invia a iv3uvw un Messaggio Privato
Ciao sto pensando di costruire un lineare con una GU43B che
richiede 0,9 A di corrente massimi a 3000V .

Ho in casa un trasformatore surplus molto bello
dalla foto puoi vedere che le caratteristiche

Immagine:

55,08 KB

2250V rms valore efficace che raddrizzati alla tensione di picco circa 3100V a vuoto

Invece la corrente RMS è di circa 0,565A e quella dovrebbe rimanere no? Il valore medio della corrente efficace è perciò bassino
e quindi in teoria questo trasf non va bene.....

Però in SSB sarà difficile raggiungere la corrente massima di 0,9A a piena potenza se non in qualche picco, per cui anche qui si puo parlare di potenza media assorbita.

Potrebbe essere quindi a pelo pelo .....
eppure è piu grande di quello del Tl922 e pesa un bel pò e di istinto
verrebbe da usarlo a occhi chiusi
in cosa sto sbagliando?

73
Mauro
iv3uvw







 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Udine  ~ Città: Basiliano  ~  Messaggi: 333  ~  Membro dal: 08/09/2014  ~  Ultima visita: 24/04/2024

i0zv

meno di 50 messaggi sul Forum


Inserito il - 26/08/2016 : 17:34:15  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a i0zv un Messaggio Privato
I dati milatari e Collins sono molto conservativi... penso sia OK ovviamente con le consuete precauzioni
73




 Regione Lazio  ~ Prov.: Roma  ~ Città: Roma  ~  Messaggi: 12  ~  Membro dal: 26/05/2009  ~  Ultima visita: 18/07/2017 Torna all'inizio della Pagina

IK4NMF

oltre 1000 messaggi sul Forum



Inserito il - 26/08/2016 : 18:27:52  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IK4NMF  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  IK4NMF Invia a IK4NMF un Messaggio Privato
Con la tensione superi un po' il limite dei 3000V ma, sei ancora entro i limiti della valvola.
Riguardo alla corrente, come dice giustamente I0ZV, i dati Collins sono sempre conservativi per cui, è da provare, se non ce la fa però lo impari dopo.

73, Fausto IK4NMF




  Firma di IK4NMF 


KEY E MICROPHONE ARE THE REAL WAYS TO MAKE QSO'S, NO CHATS,NO CLUSTER,NO BAGPIPES.

GREAT MINDS TALK ABOUT IDEAS, AVERAGE MINDS TALK ABOUT THE EVENTS, SMALL MIND TALK ABOUT THE PEOPLE.

TBDXC Member #328

 Regione Emilia Romagna  ~ Prov.: Bologna  ~ Città: Budrio  ~  Messaggi: 1815  ~  Membro dal: 01/07/2013  ~  Ultima visita: 13/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

I1WSM

oltre 10000 messaggi sul Forum



Inserito il - 27/08/2016 : 00:04:41  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di I1WSM  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  I1WSM Invia a I1WSM un Messaggio Privato
Vai tranquillo Mauro , questi sono trasformatori seri , i dati di targa li tiene H24 , per un uso saltuario in SSB non diventerà neppure tiepido . La corrente dichiarata è in regime medio sinusoidale e quindi la corrente di picco per brevi istanti può essere superiore .
saluti da Alicante




  Firma di I1WSM 
https://wsmradio.com


 Regione Liguria  ~  Messaggi: 10209  ~  Membro dal: 06/04/2009  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

IU8QPF

EX IK3GJM


Inserito il - 27/08/2016 : 06:18:17  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IU8QPF Invia a IU8QPF un Messaggio Privato
Ciao Mauro,

anche secondo me va più che bene, anche se la corrente di targa sembra bassa.

Di sicuro non devi fare lo sparagnino sui condensatori di filtro in modo da avere una bella riserva di energia.

Il tuo confronto con il trasformatore del TL922 la dice lunga sulle schifezze che ci propinano .
73 de ik3gjm - Luciano




  Firma di IU8QPF 
IU8QPF - Luciano Mirarchi

 Regione Campania  ~ Prov.: Salerno  ~ Città: Capaccio Paestum  ~  Messaggi: 174  ~  Membro dal: 29/07/2006  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

IU4FMS

oltre 50 messaggi sul Forum


Inserito il - 27/08/2016 : 07:05:50  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IU4FMS Invia a IU4FMS un Messaggio Privato
Il tubo GU43B richiede una tensione di max 3000V, ma l'assorbimento, o corrente di placca, è un valore che cambia continuamente. Inoltre 0.9A sono la corrente massima che il tubo può accettare, e, mentre la tensione è un valore che fissiamo noi, la corrente dipende dal carico, dall'impedenza, dal pilotaggio, e sicuramente il bellissimo trasformatore Collins espleterà più che egregiamente il suo compito.

Good DX + 73
Carlo
IU4FMS




  Firma di IU4FMS 
Inter poenas et tormenta
Vivit anima contenta
Casti amoris
Sola spe

 Regione Emilia Romagna  ~ Prov.: Parma  ~ Città: FIDENZA  ~  Messaggi: 60  ~  Membro dal: 16/08/2015  ~  Ultima visita: 04/03/2022 Torna all'inizio della Pagina

I0JX

oltre 2000 messaggi sul Forum


Inserito il - 28/08/2016 : 12:49:09  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di I0JX Invia a I0JX un Messaggio Privato
Io ragiono in questo modo: un trasformatore ad es. da 1000W è adeguato per un lineare con 2000W di input, grazie al fatto che in SSB o CW l'uso non è continuo.

Ciò premesso si tratta ora di stabilire da quanti Watt sia il tuo trasformatore. Facendo 2250 x 0.565 si otterrebbe circa 1200W, però devi considerare che quel tipo di trasformatore (che ha la C.T.) era progettato per l'impiego con raddrizzatori a doppia semionda per cui i due mezzi secondari non venivano mai caricati contemporaneamente. Si può quindi presumere che la potenza di quel trasformatore sia di circa 600 Watt e quindi adeguato per un lineare da circa 1200 Watt di input. Io farei qualche prova caricando i 2250 V con 0.6 A cosi da avere un'idea sulla caduta di tensione.

Saluti.
Antonio I0JX




Modificato da - I0JX in data 28/08/2016 13:16:41

 Regione Lazio  ~ Prov.: Roma  ~ Città: Roma  ~  Messaggi: 2238  ~  Membro dal: 19/10/2005  ~  Ultima visita: 04/05/2024 Torna all'inizio della Pagina

I0JX

oltre 2000 messaggi sul Forum


Inserito il - 28/08/2016 : 13:13:01  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di I0JX Invia a I0JX un Messaggio Privato
Dimenticavo di dirti che io ho un lineare che usa la GU43B, vedi http://www.qsl.net/i0jx/russian.html

Se ti interessa avere qualche informazione puoi scrivermi a vernucci@tiscali.it

Saluti.

Antonio I0JX




 Regione Lazio  ~ Prov.: Roma  ~ Città: Roma  ~  Messaggi: 2238  ~  Membro dal: 19/10/2005  ~  Ultima visita: 04/05/2024 Torna all'inizio della Pagina

IW3INQ

oltre 1000 messaggi sul Forum



Inserito il - 28/08/2016 : 13:39:04  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IW3INQ  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  IW3INQ Invia a IW3INQ un Messaggio Privato


Salve a tutti ...

Come già detto ... secondo me il trasformatore che hai va bene per un uso SSB ...

Volevo chiedere una cosa ma la HV max non è di 3.3 Kv ???

Saluti Alex iw3inq






  Firma di IW3INQ 
indirizzi mail:
iw3inq(AT)gmail.com
Sez. A.R.I. Palermo

http://iw3inq.jimdo.com/
SKYPE: iw3inq.



 Regione Veneto  ~ Prov.: Treviso  ~  Messaggi: 1489  ~  Membro dal: 06/07/2005  ~  Ultima visita: 10/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

iv3uvw

oltre 100 messaggi sul Forum


Inserito il - 29/08/2016 : 09:11:32  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iv3uvw  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  iv3uvw Invia a iv3uvw un Messaggio Privato
Vi ringrazio tutti per gli ottimi consigli, mi sono fatto una idea, penso che lo userò, magari con dei condensatori di filtro ben dimensionati, che tengano ai picchi di corrente.
Male che vada, potrei sempre abbassare la VG2 a + 300V invece che 350 e domare un pò la valvola e al limite stare anche attento al pilotaggio massimo.
La tensione a vuoto non mi preoccupa, ho visto che ci sono appllicazioni che usano un secondario ancora piu alto(2800Vca PA0FRI), e comunque sotto carico mi riterrei fortunato se l'anodica calasse di soli 200 - 300v !


I0JX ha scritto:

Dimenticavo di dirti che io ho un lineare che usa la GU43B, vedi http://www.qsl.net/i0jx/russian.html

Se ti interessa avere qualche informazione puoi scrivermi a vernucci@tiscali.it

Saluti.

Antonio I0JX


Si Antonio ok di tutto , farò senz'altro la prova che mi hai suggerito. bellissimo lineare, lo avevo visto un paio di anni fa a Friedrichshafen simile al tuo, aveva copertura continua HF con la GU43B e il russo voleva 300 €, il problema era il solito: quello del trasporto visto che avevamo gia la macchina piena.


GRAZIE 1000 a tutti

73 Mauro Iv3UVW




 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Udine  ~ Città: Basiliano  ~  Messaggi: 333  ~  Membro dal: 08/09/2014  ~  Ultima visita: 24/04/2024 Torna all'inizio della Pagina

I0JX

oltre 2000 messaggi sul Forum


Inserito il - 29/08/2016 : 11:28:41  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di I0JX Invia a I0JX un Messaggio Privato
Ti consiglio anche di misurare la resistenza dell'avvolgimento e calcolare, usando i grafici che trovi sull'Handbook ARRL, quanto sia la caduta di tensione sotto carico nel tuo caso. Aumentare la capacità di filtro serve fino ad un certo punto, oltre il quale non hai più alcun miglioramento.

Il problema dei trasformatori con C.T. fatti per raddrizzatori a doppia semionda è che, per far spazio all'avvolgimento "inutile", utilizzano filo più sottile e quindi di maggior resistenza.

Saluti.

Antonio I0JX




Modificato da - I0JX in data 29/08/2016 11:30:03

 Regione Lazio  ~ Prov.: Roma  ~ Città: Roma  ~  Messaggi: 2238  ~  Membro dal: 19/10/2005  ~  Ultima visita: 04/05/2024 Torna all'inizio della Pagina

i0god

oltre 2000 messaggi sul Forum


Inserito il - 30/08/2016 : 14:42:28  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di i0god Invia a i0god un Messaggio Privato
Il sistema spannometrico per i trasformatori è quello di andare a peso. Mi spiego meglio: un trasformatore da 2300 V 1.3 A con secondario unico per raddrizzatore a ponte pesa 33 Kg. e ha una dimensione di un cubo con 20 centimetri di lato. Confronta il tuo fai le scalature del caso. Ricorda che la potenza vuol dire ferro + rame e non si inventa nulla.
73 Godifredo




 Regione Lazio  ~ Prov.: Roma  ~ Città: Roma  ~  Messaggi: 2871  ~  Membro dal: 13/08/2005  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

iw0dtk

oltre 100 messaggi sul Forum


Inserito il - 31/08/2016 : 19:36:15  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a iw0dtk un Messaggio Privato
ciao Mauro, vai tranquillo......sovradimensiona un po i condensatori e stai sereno....fara sicuramente il suo lavoro alla meglio



 Messaggi: 322  ~  Membro dal: 04/03/2006  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina
  Discussione  
  Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:

Arifidenza.it | Attività  - ARI Fidenza | Home La Sezione - ARI Fidenza
Questa pagina è stata generata in 0,16 secondi.