FORUM RADIOAMATORIALE - Noise da Inverter - che si può fare?
    FORUM RADIOAMATORIALE
Sostieni il nostro lavoro. Per altri modi leggi FAQ


FORUM RADIOAMATORIALE
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    


Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  




 Tutti i Forum
 Discussioni
 Domande & Risposte
 Noise da Inverter - che si può fare?
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:


Tutti gli utenti possono inserire NUOVE discussioni in questo forum Tutti gli utenti possono rispondere in questo forum
  Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Successiva
Autore Discussione
Pagina: di 3

IK0OER

oltre 500 messaggi sul Forum



Inserito il - 29/12/2012 : 11:10:35  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IK0OER Invia a IK0OER un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
l'argomento è stato già trattato ma desideravo avere un parere da chi ha più conoscenza ed esperienza di me al riguardo.
Allora, ho un inverter di ascensore che mi fa un discreto casino.
Il disturbo è maggiore in 18 metri, si avverte in 20 e 15 metri, molto poco sulle altre bande (in 40 metri è quasi nullo).
Non riesco ad identificare quale sia l'ascensore b******do (l'intensità del disturbo dipende da dove è puntata l'antenna) ed anche se lo identificassi non saprei che fare trattandosi di ascensore probabilmente di altro condominio.
Provato un noise cancelling....piccolo beneficio ma grossi problemi causa troppa vicinanza della seconda antenna a quella principale.
Domandone di fine anno :
1)Se provassi filtri seri in ricezione, tipo quelli che si usano in postazioni multi in contest, ne trarrei benefici secondo voi?
2)Se provassi un SDR in ricezione (tipo Perseus od altri)???
3)Mi tengo il disturbo e faccio dx quando l'ascensore è fermo?
Ogni soluzione di cui sopra sarebbe onerosa per il portafoglio (specie la 1 e la 2), per questo vorrei sapere se qualcuno ha affrontato lo stesso probema e con quale soluzione.

Grazie.
Buon anno a tutti

Stefano






 Firma di IK0OER 
10 X 10 : 62293

 Regione Lazio  ~ Prov.: Roma  ~ Città: Roma  ~  Messaggi: 569  ~  Membro dal: 09/12/2004  ~  Ultima visita: 23/10/2019

iz0eyj

oltre 2000 messaggi sul Forum



Inserito il - 29/12/2012 : 11:18:10  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz0eyj  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  iz0eyj Invia a iz0eyj un Messaggio Privato
Sono oltre tre mesi che praticamente non sento le bande basse (10 dB oltre il 9 in 160) ed il rumore si estende fino ai 10 metri, 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana.
Non sono ancora riuscito a capire da dove viene, ma quando finalmente ci riuscirò mi rivolgerò alla Polizia Postale, unica soluzione concreta e definitiva.






  Firma di iz0eyj 
Il mondo dei radioamatori si divide in due categorie: quelli che hanno sentito il Woodpecker e quelli che non si interessano di ornitologia.
I secondi tentano di avere una stazione potente, i primi sanno cosa significa essere potenti.

 Regione Umbria  ~ Prov.: Terni  ~ Città: Terni  ~  Messaggi: 2803  ~  Membro dal: 11/04/2005  ~  Ultima visita: 30/07/2023 Torna all'inizio della Pagina

iz5dkj

oltre 3000 messaggi sul Forum



Inserito il - 29/12/2012 : 12:08:34  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz5dkj  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  iz5dkj Invia a iz5dkj un Messaggio Privato
iz0eyj ha scritto:


Non sono ancora riuscito a capire da dove viene, ma quando finalmente ci riuscirò mi rivolgerò alla Polizia Postale, unica soluzione concreta e definitiva.



Se quello che fà rumore è un prodotto " comerciale" la polizia postale
non può fare niente, le industrie hanno sempre ragione,
provare per credere.






  Firma di iz5dkj 
73 Simone IZ5DKJ

http://www.qrz.com/db/iz5dkj



 Regione Toscana  ~ Città: LUCCA  ~  Messaggi: 3386  ~  Membro dal: 09/12/2004  ~  Ultima visita: 22/11/2023 Torna all'inizio della Pagina

IZ1PNY

oltre 10000 messaggi sul Forum


Inserito il - 29/12/2012 : 12:20:50  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ1PNY
Se ne è discusso sul forum;

fermo restando che la ditta deve come hanno scritto i competenti del settore iscritti al forum, provvedere con un dispositivo uguale ma ben filtrato.

Poi per la PolPost, o Ispettorato Regionale,
ho dubbi che non farebbe nulla.

Dipende come si presenta la cosa;

intanto esiste la regola di legge del non ledere altrui in quello che si fà,
poi esiste il procurato danno, il danno economico sul non uso di apparati radio regolarmente acquistati..........ed altro ancora.

Ovvio che se facciamo il fai da tè della denuncia/querela, con magari richiesta extragiudiziaria di rimuovere il problema, presso la ditta si ha un risultato, magari con assistenza di un legale, l'A.R.I. ne ha citati su R.R., si ha un altro risultato.

Purtroppo anche per una gallina morta, un papiro scritto da un avvocato, gli uffici competenti lo valutano meglio che un esposto di un legittimo succube.

73'.


Utile sarebbe una circolare esplicativa redatta da un tecnico, su carta ufficiale dell' A.R.I. mandata sia all' Ispettorato che alle case costruttrici di tali inverter oltre che alle Associazioni Provinciali degli Amministratori Condominiali, metterebbe la pulce nell'orecchio molto.






Modificato da - IZ1PNY in data 29/12/2012 12:24:25

  Firma di IZ1PNY 
73' Carmelo
A.R.I. Milazzo(ME) IQ9MY/T10
IZ1PNY/5R8NY

 Regione Piemonte  ~ Prov.: Cuneo  ~  Messaggi: 13482  ~  Membro dal: 28/01/2009  ~  Ultima visita: 28/01/2024 Torna all'inizio della Pagina

ik1yda

oltre 3000 messaggi sul Forum



Inserito il - 29/12/2012 : 12:21:18  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik1yda Invia a ik1yda un Messaggio Privato
Se il disturbo maggiore è in 18 metri, come scrivi, non mi preoccuperei, noi om non abbiamo allocazione su quella banda....
Auguri!



Messaggio di IK0OER

Ciao a tutti,
l'argomento è stato già trattato ma desideravo avere un parere da chi ha più conoscenza ed esperienza di me al riguardo.
Allora, ho un inverter di ascensore che mi fa un discreto casino.
Il disturbo è maggiore in 18 metri, si avverte in 20 e 15 metri, molto poco sulle altre bande (in 40 metri è quasi nullo).
Non riesco ad identificare quale sia l'ascensore b******do (l'intensità del disturbo dipende da dove è puntata l'antenna) ed anche se lo identificassi non saprei che fare trattandosi di ascensore probabilmente di altro condominio.
Provato un noise cancelling....piccolo beneficio ma grossi problemi causa troppa vicinanza della seconda antenna a quella principale.
Domandone di fine anno :
1)Se provassi filtri seri in ricezione, tipo quelli che si usano in postazioni multi in contest, ne trarrei benefici secondo voi?
2)Se provassi un SDR in ricezione (tipo Perseus od altri)???
3)Mi tengo il disturbo e faccio dx quando l'ascensore è fermo?
Ogni soluzione di cui sopra sarebbe onerosa per il portafoglio (specie la 1 e la 2), per questo vorrei sapere se qualcuno ha affrontato lo stesso probema e con quale soluzione.

Grazie.
Buon anno a tutti

Stefano






Modificato da - ik1yda in data 29/12/2012 12:21:46

 Regione Liguria  ~ Prov.: Savona  ~ Città: Carcare  ~  Messaggi: 3887  ~  Membro dal: 05/10/2005  ~  Ultima visita: 22/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

iz0eyj

oltre 2000 messaggi sul Forum



Inserito il - 29/12/2012 : 12:24:40  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz0eyj  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  iz0eyj Invia a iz0eyj un Messaggio Privato
iz5dkj ha scritto:
Se quello che fà rumore è un prodotto " comerciale" la polizia postale
non può fare niente, le industrie hanno sempre ragione,
provare per credere.

Sbagli,
sono stati proprio loro a chiedermi di trovargli da dove viene.
Non possono passare una settimana a fare ricerche, ma una volta individuato il palazzo intervengono.






Modificato da - iz0eyj in data 29/12/2012 12:26:36

  Firma di iz0eyj 
Il mondo dei radioamatori si divide in due categorie: quelli che hanno sentito il Woodpecker e quelli che non si interessano di ornitologia.
I secondi tentano di avere una stazione potente, i primi sanno cosa significa essere potenti.

 Regione Umbria  ~ Prov.: Terni  ~ Città: Terni  ~  Messaggi: 2803  ~  Membro dal: 11/04/2005  ~  Ultima visita: 30/07/2023 Torna all'inizio della Pagina

IK0OER

oltre 500 messaggi sul Forum



Inserito il - 29/12/2012 : 12:55:33  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IK0OER Invia a IK0OER un Messaggio Privato
[quote]ik1yda ha scritto:

Se il disturbo maggiore è in 18 metri, come scrivi, non mi preoccuperei, noi om non abbiamo allocazione su quella banda....
Auguri!



Ma porca ....ho fatto il dxcc come pirata sui 18 metri....ed ora come faccio?

YDA ...penso che solo tu non abbia capito che intendevo i 18 Mhz (17 metri) e che ho fatto un innocente errore, sei veramente unico e la tua certosina precisione ti nobilita.
Grazie di esistere e per il tuo veramente esaustivo e competente parere.

Buon anno.






  Firma di IK0OER 
10 X 10 : 62293

 Regione Lazio  ~ Prov.: Roma  ~ Città: Roma  ~  Messaggi: 569  ~  Membro dal: 09/12/2004  ~  Ultima visita: 23/10/2019 Torna all'inizio della Pagina

ik1yda

oltre 3000 messaggi sul Forum



Inserito il - 29/12/2012 : 13:59:34  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik1yda Invia a ik1yda un Messaggio Privato
Dai pignolo è vero, a livello maniacale anche ma avrai capito che scherzavo naturalmente.
Suvvia anche alla pignoleria c'è un limite.
Se te lo dico io credici.
Tante angurie pardon auguri!






 Regione Liguria  ~ Prov.: Savona  ~ Città: Carcare  ~  Messaggi: 3887  ~  Membro dal: 05/10/2005  ~  Ultima visita: 22/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

IZ8EGM

ex iz0egm



Inserito il - 29/12/2012 : 15:29:21  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ8EGM  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  IZ8EGM Invia a IZ8EGM un Messaggio Privato
Purtroppo stefano mi dispiace dirtelo ma non puoi nulla su quel tipo di disturbo qualsiasi sia la soluzione utilizzata potrai solo renderlo meno fastdioso ma non eliminarlo.
E' lo stesso che avevamo in E44M nemmeno i filtri a banda singola lo eliminarono
Andrebbe sostituito o tutto al piu ben filtrato direttamente l inverter
Buon anno

uote]Messaggio di IK0OER

Ciao a tutti,
l'argomento è stato già trattato ma desideravo avere un parere da chi ha più conoscenza ed esperienza di me al riguardo.
Allora, ho un inverter di ascensore che mi fa un discreto casino.
Il disturbo è maggiore in 18 metri, si avverte in 20 e 15 metri, molto poco sulle altre bande (in 40 metri è quasi nullo).
Non riesco ad identificare quale sia l'ascensore b******do (l'intensità del disturbo dipende da dove è puntata l'antenna) ed anche se lo identificassi non saprei che fare trattandosi di ascensore probabilmente di altro condominio.
Provato un noise cancelling....piccolo beneficio ma grossi problemi causa troppa vicinanza della seconda antenna a quella principale.
Domandone di fine anno :
1)Se provassi filtri seri in ricezione, tipo quelli che si usano in postazioni multi in contest, ne trarrei benefici secondo voi?
2)Se provassi un SDR in ricezione (tipo Perseus od altri)???
3)Mi tengo il disturbo e faccio dx quando l'ascensore è fermo?
Ogni soluzione di cui sopra sarebbe onerosa per il portafoglio (specie la 1 e la 2), per questo vorrei sapere se qualcuno ha affrontato lo stesso probema e con quale soluzione.

Grazie.
Buon anno a tutti

Stefano
[/quote]






  Firma di IZ8EGM 
73 de IZ8EGM-K0ONE Aurelio

IZ0EGM
YA/IZ0EGM
E44M
T70A
IC8L
IJ7T
3A/IZ8EGM 3 times
ID8/IZ8EGM/QRP
IJ7TA
IQRP#409
Skype: iz0egm
http://iz0egm.jimdo.com/

 Regione Campania  ~ Prov.: Salerno  ~ Città: Sarno  ~  Messaggi: 4405  ~  Membro dal: 09/12/2004  ~  Ultima visita: Oggi Torna all'inizio della Pagina

iz5dkj

oltre 3000 messaggi sul Forum



Inserito il - 29/12/2012 : 15:35:25  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz5dkj  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  iz5dkj Invia a iz5dkj un Messaggio Privato
Se te lo dico è perchè ho provato sulla mia pelle.
Nel mio caso è stato individuato il disturbo ma niente si può
fare perchè il robottino da giardino ha superato sulla carta
tutte le specifiche richieste.
Morale della favola, il semplice radioamatore non potrà mai
mettersi contro l'industria.
Praticamente è come urinare in mare!

iz0eyj ha scritto:

iz5dkj ha scritto:
Se quello che fà rumore è un prodotto " comerciale" la polizia postale
non può fare niente, le industrie hanno sempre ragione,
provare per credere.

Sbagli,
sono stati proprio loro a chiedermi di trovargli da dove viene.
Non possono passare una settimana a fare ricerche, ma una volta individuato il palazzo intervengono.







  Firma di iz5dkj 
73 Simone IZ5DKJ

http://www.qrz.com/db/iz5dkj



 Regione Toscana  ~ Città: LUCCA  ~  Messaggi: 3386  ~  Membro dal: 09/12/2004  ~  Ultima visita: 22/11/2023 Torna all'inizio della Pagina

iz0eyj

oltre 2000 messaggi sul Forum



Inserito il - 29/12/2012 : 15:45:18  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz0eyj  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  iz0eyj Invia a iz0eyj un Messaggio Privato
iz5dkj ha scritto:

Se te lo dico è perchè ho provato sulla mia pelle.
Nel mio caso è stato individuato il disturbo ma niente si può
fare perchè il robottino da giardino ha superato sulla carta
tutte le specifiche richieste.
Morale della favola, il semplice radioamatore non potrà mai
mettersi contro l'industria.
Praticamente è come urinare in mare!

Immagino tu abbia intimato al proprietario, e per conoscenza al produttore, la verifica della rispondenza di compatibilità elettromegnetica.
Ti assicuro che in tal caso l'effetto è immediato, perchè la multa per la certificazione CE fasulla è talmente alta che chi ha venduto l'oggetto (o chi continua ad utilizzarlo dopo l'accertamento da parte della Polizia Postale) è talmente alta che per pagarla occorre vendersi casa.






  Firma di iz0eyj 
Il mondo dei radioamatori si divide in due categorie: quelli che hanno sentito il Woodpecker e quelli che non si interessano di ornitologia.
I secondi tentano di avere una stazione potente, i primi sanno cosa significa essere potenti.

 Regione Umbria  ~ Prov.: Terni  ~ Città: Terni  ~  Messaggi: 2803  ~  Membro dal: 11/04/2005  ~  Ultima visita: 30/07/2023 Torna all'inizio della Pagina

IZ2JGB

oltre 3000 messaggi sul Forum



Inserito il - 29/12/2012 : 15:47:25  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ2JGB Invia a IZ2JGB un Messaggio Privato
Sulla carta.

se produci misure CERTIFICATE che il robottino in questione
non e' compatibile EMC gli fai saltare la marchiatura CE.

Poi vedi che l'azienda in questione provvederà eccome se provvedera'.

Le sanzioni per marchiatura CE non veritiera sono salatissime.


73,
Giorgio.






  Firma di IZ2JGB 
73 de IZ2JGB

DMR-MARC ID 2222003



 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Legnano  ~  Messaggi: 4677  ~  Membro dal: 12/10/2007  ~  Ultima visita: 15/10/2024 Torna all'inizio della Pagina

IZ2JGB

oltre 3000 messaggi sul Forum



Inserito il - 29/12/2012 : 15:54:13  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ2JGB Invia a IZ2JGB un Messaggio Privato
iz0eyj ha scritto:

iz5dkj ha scritto:

Se te lo dico è perchè ho provato sulla mia pelle.
Nel mio caso è stato individuato il disturbo ma niente si può
fare perchè il robottino da giardino ha superato sulla carta
tutte le specifiche richieste.
Morale della favola, il semplice radioamatore non potrà mai
mettersi contro l'industria.
Praticamente è come urinare in mare!

Immagino tu abbia intimato al proprietario, e per conoscenza al produttore, la verifica della rispondenza di compatibilità elettromegnetica.
Ti assicuro che in tal caso l'effetto è immediato, perchè la multa per la certificazione CE fasulla è talmente alta che chi ha venduto l'oggetto (o chi continua ad utilizzarlo dopo l'accertamento da parte della Polizia Postale) è talmente alta che per pagarla occorre vendersi casa.



MI hai preceduto di un paio di minuti. Ma giusto per confermare che
non sono cazzzz siamo gia in due a dire la stessa cosa :)






  Firma di IZ2JGB 
73 de IZ2JGB

DMR-MARC ID 2222003



 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Legnano  ~  Messaggi: 4677  ~  Membro dal: 12/10/2007  ~  Ultima visita: 15/10/2024 Torna all'inizio della Pagina

iz5cmc

Non piu attivo nel forum



Inserito il - 29/12/2012 : 16:31:30  Link diretto a questa risposta
ik0nkl ha scritto:

Perchè ne vogliamo parlare di noise su tutte le bande dovuto da inverter dei maledetti pannelli fotovoltaici installati dal vicino???
Sono inca........mo!!!!!!
Non ci vuol sentire di fargli mettere dei filtri sull'inverter dalla ditta che glieli ha installati!!!!!!!
Io che dovrei fare?



Qualsiasi dispositivo deve rispettare la regola di non emettere radiofrequenza se non nei modi e con le limitazioni dei singoli casi (vedi le nostre apparecchiature) pertanto il tuo vicino si deve adeguare perché il suo sistema non rispetta la legge. Magari sono proprio quelli che si lamentano dell'inquinamento elettromagnetico e poi se ne fregano di installare i filtri se disturbano il vicino di casa. Io dico che ci vuole l'intervento della Polizia Postale o dell'Arpat (una volta tanto chiamiamola noi).
Una fionda sarebbe il massimo, ma non me la sento di incoraggiarti... :)

Auguri di buon anno a tutti.






  Firma di iz5cmc 
73 de IZ5CMC Maurizio - Sez ARI Grosseto
GRT #671 BCS #592 Ubuntu User #1416

 Regione Toscana  ~ Prov.: Grosseto  ~ Città: Grosseto  ~  Messaggi: 854  ~  Membro dal: 10/12/2004  ~  Ultima visita: 24/02/2021 Torna all'inizio della Pagina

IT9AQM

oltre 2000 messaggi sul Forum



Inserito il - 30/12/2012 : 00:47:30  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IT9AQM Invia a IT9AQM un Messaggio Privato
tempo perso, è da 3 anni che combatto contro l'inverter dell'ascensore che provoca noise 9+20 ...24 su 24 ore da 18 ai 32 mhz e su tutta la banda quando la cabina è in movimento .... l'intervento dell'escopost, è stato deriso dall'amministratore che ci guadagna nel far cambiare il "sistema obsoleto meccanico " a quello moderno funzionale con inverter .... ha convinto l'assemblea che sono io che sono in torto con le mie tante antenne ..... battaglia persa ...... l'unica soluzione in parte è l'uso dell'noise cancelling della mfj che mi toglie l'80% del rumore del mostro........ il resto è guerra contro i mulini a vento .... oggi non siamo tutelati da nessuno.

73


p.s. con le nuove leggi condominiali, dobbiamo solo tacere perchè ci è tutto sfavorevole






Modificato da - IT9AQM in data 30/12/2012 00:48:34

  Firma di IT9AQM 
Radioamatori .... un miraggio!

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Catania  ~ Città: Mascalucia  ~  Messaggi: 2919  ~  Membro dal: 28/07/2009  ~  Ultima visita: 22/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

IK4VFD

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 30/12/2012 : 10:15:30  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IK4VFD Invia a IK4VFD un Messaggio Privato
vi racconto il mio metodo...
una volta trovata la fonte, faccio ascoltare al gentile proprietario il mio rx (ho un sangean 909) posizionato sulla rai a 900 khz in am... appena mi avvicino ecco che di colpo la rai sparisce sepolta da un rumore pazzesco... e gli dico e tu vuoi stare tutto il giorno 24 su 24 con questa fonte radioelettrica vicino a te e alla tua famiglia !?
ecco che il problema si risolve...

rodolfo






 Regione Emilia Romagna  ~ Prov.: Parma  ~ Città: parma  ~  Messaggi: 622  ~  Membro dal: 31/01/2010  ~  Ultima visita: 29/12/2023 Torna all'inizio della Pagina

iz6gvc

oltre 5000 messaggi sul Forum



Inserito il - 30/12/2012 : 11:39:59  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz6gvc Invia a iz6gvc un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti,
avete visto che sorta di ambaradan ha messo su RSGB per contrastare e combattare i disturbi da EMI/EMC specialmente degli inverter, robottini falcia prato, e ascensori?

Magari anche se indirettamente una volta scoprto da dove viene il disturbo e scoperto cosa lo provoca ci si potrebbe mettere in contatto con loro e vedere se hanno già raccolto documentazione su quella macchina, siamo sempre paesi della CE.

73s, Camillo






  Firma di iz6gvc 
73s, iz6gvc Camillo!
Loc. jn72ea
http://www.cittadelmiele.it - -http://www.unmosaicopertornareccio.it/ -

 Regione Abruzzo  ~ Prov.: Chieti  ~  Messaggi: 6182  ~  Membro dal: 08/01/2006  ~  Ultima visita: 30/12/2021 Torna all'inizio della Pagina

IZ1PNY

oltre 10000 messaggi sul Forum


Inserito il - 30/12/2012 : 11:58:25  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ1PNY
Prova provata ne è che quando è il radioamatore a dare fastidi, nessuno si pone il problema di colpire, subito si ribatte a CC, ARPA, Enti Locali e Provinciali e Regionali, USL e ciabattini.

Quando è il radioamatore a doversi difendere, subito negativi, quell'ufficio non interviene, li è inutile protestare, la ditta non risponde, la Polpost...........non ci sente, il Ministero dorme.

Bene questo è quello che ci si merita.

Pagare le tasse, equivale ad avere servizi ad personam quando serve.
Detti uffici non servono solo a mettere supposte a noi, ma anche a chi ci danneggia, scrivete, evidenziate, alla ditta in primis, in elenco degli indirizzi, metteteci, ben chiaro queste componenti:

DITTA INSTALLATRICE
PROPRIETARIO PANNELLO SOLARE O TAGLIAERBA
ARPA
COMUNE DI RESIDENZA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RESIDENZA
PROVINCIA UFF.TECNICO
MINISTERO SV.EC. REGIONALE
POLIZIA POSTALE
AMMINISTRATORI CONDOMINIALI
----------------------------------------------

Vi garantisco che qualcuno si muove, anche xchè ognuno di questi uffici, per non essere di meno o pescati ad omissioni di ufficio, faranno qualcosa.
In altre parole mettete un ufficio contro l'altro se ci fosse inadempiezza,
solo così avrete risultati, protestare dal vicino..............NON SERVE A NULLA.









  Firma di IZ1PNY 
73' Carmelo
A.R.I. Milazzo(ME) IQ9MY/T10
IZ1PNY/5R8NY

 Regione Piemonte  ~ Prov.: Cuneo  ~  Messaggi: 13482  ~  Membro dal: 28/01/2009  ~  Ultima visita: 28/01/2024 Torna all'inizio della Pagina

IW0HPT

oltre 3000 messaggi sul Forum



Inserito il - 30/12/2012 : 12:48:20  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IW0HPT Invia a IW0HPT un Messaggio Privato
Carmelo in quello che scrivi trovi il mio pieno consenso, pero la lista di avvocati su RR io non la terrei tanto in considerazione purtroppo(e parlo per esperienza personale)
Sta di fatto che è vero : se sbagliamo noi ci si sommerge di pupù, se siamo noi nel giusto dobbiamo subire e stare zitti??? ok che siamo in ItaGLia...pero...

Esempio, quando ero nell altra casa a due piani, e i proprietari s inventarono il "giochino" di proibirmi il terrazzo dove la mia antenna era gia montata, l ari centrale non si mosse alla mia raccomandata (preparata con l aiuto di alcuni di voi tra cui in primis proprio PNY), cosi come l ari locale e altri enti interpellatie/o messi per conoscenza, ma la polizia li chiamò e gli fece una bella lavata di capo rammentandogli le leggi esistenti, e da li si ammorbidorono(anche se purtroppo non cambio radicalmente la cosa) e ci fu l accordo che una volta al mese dovevano venire ad aprirmi il terrazzo e loro dovevano assistere(lo so, è assurdo, ma prima non potevo proprio salire)


p.s.:(OT)Carmelo da dove ero non c e stato niente da fare per quei ponti link uhf che m hai scritto






Modificato da - IW0HPT in data 30/12/2012 13:04:57

 Regione Lazio  ~ Prov.: Roma  ~  Messaggi: 3222  ~  Membro dal: 30/04/2009  ~  Ultima visita: 07/10/2024 Torna all'inizio della Pagina

iz5cml

oltre 10000 messaggi sul Forum



Inserito il - 30/12/2012 : 12:53:47  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz5cml Invia a iz5cml un Messaggio Privato
Domandone di fine anno :
1)Se provassi filtri seri in ricezione, tipo quelli che si usano in postazioni multi in contest, ne trarrei benefici secondo voi?
2)Se provassi un SDR in ricezione (tipo Perseus od altri)???
3)Mi tengo il disturbo e faccio dx quando l'ascensore è fermo?
Ogni soluzione di cui sopra sarebbe onerosa per il portafoglio (specie la 1 e la 2), per questo vorrei sapere se qualcuno ha affrontato lo stesso probema e con quale soluzione.


No Stefano, purtroppo, non risolvi in quel modo.
L'unico sistema "passivo" che ti può aiutare, è un filtro per la cancellazione del noise in fase, con un'antenna, seria, dedicata, ma se dici che non hai modo allora poco da fare.

Sistema attivo, identificare la fonte, fatti aiutare in qlc modo, dopo interpellare il Ministero, NON l'Arpa, l'Arpa non c'entra una mazza con i disturbi a RF, ma solo per il controllo degli effetti sulla salute umana, e non mi pare che c'entra davvero niente, quelle emissioni sono infinitesimali.

NON andare a chiedere ad amministratori, proprietari, ditte e quant'altro, non ti considera nessuno, rischi di perdere tempo e compromettere rapporti, identifica la fonte, scrivi al ministero, che Dovrà mandare dei tecnici a controllare, con il loro verbale, forse, qlc ottieni.

Auguri !







  Firma di iz5cml 
Enrico IZ5CML http://www.iz5cml.it/


 Regione Toscana  ~ Prov.: Firenze  ~ Città: Empoli  ~  Messaggi: 13903  ~  Membro dal: 18/05/2005  ~  Ultima visita: 04/03/2020 Torna all'inizio della Pagina

IV3CSI

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 02/01/2013 : 12:16:19  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IV3CSI Invia a IV3CSI un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti e buon anno!
Anche se e’ da un bel po’ di tempo che seguo questo forum, questo e’ il mio primo post. Ho ottenuto la licenza da circa un anno, ed e’ esattamente da allora che battaglio con l’inverter dell’ascensore, anche se la vicenda non e’ ancora terminata vorrei dare anch’io il mio contributo…
In breve, l’inverter dell'ascensore condominiale non mi permette di operare sulle bande superiori ai 14 Mhz, niente 15 12 e 10 metri, circa S7-9 di rumore; per le VHF, non disponendo di ricevitore, ancora non lo so; in 40 vado tranquillo, in 20, 80 e 160 sembra anche, ma non ho ancora antenne adeguate.
Ci sono stati numerosi contatti con gli ascensoristi prima e con la casa costruttrice degli inverter poi; i primi dieci mesi sono serviti, con due o tre sopraluoghi degli ascensoristi, per far capire loro che l’imputato era e non poteva essere altro che l’inverter.
A dire il vero hanno fatto anche un piccolo intervento: hanno schermato tutti i cavi come da me richiesto, in quanto espressamente indicato nel manuale dell’inverter, risultato: acqua fresca e ci sono rimasto anche male…
Comunque, dimostrato che il problema era l’inverter, la prossima questione era: che emette e’ evidente ma emette entro o oltre i limiti di certificazione? E per questa fase successiva non finiro’ mai di ringraziare il collega che mi ha supportato con una serie di misurazioni e con alcune considerazioni sulla dubbia legalita’ della certificazione dell’inverter; mi secca tirarlo in ballo, interverra’ lui se vorra’.
Alla fine i dati misurati sono stati trasmessi tramite il manutentore al costruttore che, alquanto tempestivamente, ha assicurato una visita tecnica in luogo (sono anche abbastanza lontani) muniti di filtri aggiuntivi e di un altro inverter, questo dovrebbe succedere nella penultima settimana di gennaio; vedremo.

Parallelamente ho anche scritto e telefonato al locale ispettorato territoriale della mia zona (dipartimento delle telecomunicazioni del Ministero dello sviluppo economico) e gli ho sottoposto il caso, la risposta e’ stata piu’ o meno di questo tenore:
Nessun problema da parte loro, anzi e’ loro preciso compito, mi hanno spiegato, intervenire presso la mia abitazione ove vi fosse la segnalazione di presunti disturbi ad apparecchiature (anche non radioamatoriali), per effettuare le previste misure di compatibilità elettromagnetica atte ad individuare la causa dei paventati disturbi. Il problema e’ che poi, in caso di accertamento che effettivamente sia l’impianto dell’ascensore ad essere fonte di disturbi elettromagnetici superiori a quelli consentiti, (cosa adesso certa), scatterebbe immediatamente una sanzione per violazione all’articolo 97 del codice delle comunicazioni; quindi nessun preavviso mi hanno sottolineato, nessuna intimazione a mettere a posto le cose, sanzione immediata. Il responsabile della violazione sarebbe a tutti gli effetti il nostro amministratore di condominio, il quale poi, verosimilmente, si rivarrebbe sull’installatore/manutentore; probabilmente innescando un contenzioso senza fine, con il rischio, neppure tanto remoto, di una chiusura dell’impianto; ovviamente per non tirarmi dietro le ire di tutti i condomini io per il momento eviterei.

Vi aggiungo in pdf le misure effettuate.

Sperando in un lieto fine vi terro’ informati
73 de IV3CSI
Fabio

Condominio IV3CSI.pdf (110,87 KB)






  Firma di IV3CSI 
.

 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Gorizia  ~ Città: Monfalcone  ~  Messaggi: 533  ~  Membro dal: 12/10/2012  ~  Ultima visita: 04/03/2023 Torna all'inizio della Pagina

iz6gvc

oltre 5000 messaggi sul Forum



Inserito il - 02/01/2013 : 13:03:24  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz6gvc Invia a iz6gvc un Messaggio Privato
Ciao Fabio, buon anno nuovo e ben venuto sul "nostro" Forum!

Se queste sono le premesse continua a scrivere!

Per il tuo problema non ci vuole sicuramente il mio aiuto, da quello che hai scritto ti stai muovendo alla grandissima, aspetta il sopralluogo della ditta e spera che si risolva il tutto, almeno per la disponibilità mostrata.

Però male non ci starebbe una bella mestolata sulle nocche delle dita delle mani da parte dell'Ispettorato per la certificazione quasi sicuramente falsata, tanta disponibilità mi fa mal pensare ad una consapevolezza da parte della ditta sulla certificazione non veritiera.

Al limite potresti anche far arrivare in maniera soft alle orecchie dell'amministratore lo scenario che si presenterebbe in caso di intervento dell'Ispettorato, ma questa è una mia idea e forse proceduralmente mi sbaglio.

73s, Camillo






  Firma di iz6gvc 
73s, iz6gvc Camillo!
Loc. jn72ea
http://www.cittadelmiele.it - -http://www.unmosaicopertornareccio.it/ -

 Regione Abruzzo  ~ Prov.: Chieti  ~  Messaggi: 6182  ~  Membro dal: 08/01/2006  ~  Ultima visita: 30/12/2021 Torna all'inizio della Pagina

iz0eyj

oltre 2000 messaggi sul Forum



Inserito il - 02/01/2013 : 13:06:50  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz0eyj  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  iz0eyj Invia a iz0eyj un Messaggio Privato
IV3CSI ha scritto:
con il rischio, neppure tanto remoto, di una chiusura dell’impianto; ovviamente per non tirarmi dietro le ire di tutti i condomini io per il momento eviterei.

No, il conduttore dell'impianto riceverebbe un'ingiunzione a mettersi a norma entro un tempo x e, solo DOPO tale periodo scatterebbero le sanzioni, che sono salatissime per tutti (conduttore, venditore e produttore) e possono arrivare al sequestro dell'intera produzione fraudolentemente marchiata CE.

In pratica, appena la Polizia Postale gli spiega gentilmente a cosa stanno per andare incontro, spengono l'impianto e lo riaccendono solo dopo averlo messo a norma.






  Firma di iz0eyj 
Il mondo dei radioamatori si divide in due categorie: quelli che hanno sentito il Woodpecker e quelli che non si interessano di ornitologia.
I secondi tentano di avere una stazione potente, i primi sanno cosa significa essere potenti.

 Regione Umbria  ~ Prov.: Terni  ~ Città: Terni  ~  Messaggi: 2803  ~  Membro dal: 11/04/2005  ~  Ultima visita: 30/07/2023 Torna all'inizio della Pagina

iw2fiv

oltre 1000 messaggi sul Forum



Inserito il - 02/01/2013 : 13:50:53  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iw2fiv Invia a iw2fiv un Messaggio Privato
Girando in auto per molte ore al giorno ho scoperto che quei cartelloni pubblicitari a led, un esempio quello davanti al magazzino mEtro di Cinisello B., quando diventano molto luminosi disturbano le vhf su 145.725 quindi posso immaginare cosa possano fare alle HF.

Soluzione: accatastate un po' di copertoni sotoo il cartellone, cospageteli di una miscela viscosa fatta di benzina e polistirolo, lanciate da dovuta distanza un fiammifero. Dopo pochi minuti il disturbo sparisce.

Ovviamente sto scherzando circa la soluzione ma non sulla fonte del disturbo.

Buon anno.






  Firma di iw2fiv 
“E se tutti quanti accettavano la menzogna imposta dal Partito, se tutti i documenti raccontavano la stessa favola, ecco che la menzogna diventava un fatto storico, quindi vera. “Chi controlla il passato” diceva lo slogan del Partito “controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato.”

G. Orwell 1984

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 1822  ~  Membro dal: 10/03/2005  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

IT9AQM

oltre 2000 messaggi sul Forum



Inserito il - 02/01/2013 : 16:49:21  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IT9AQM Invia a IT9AQM un Messaggio Privato
il mio vicino che abita all'ultimo piano, (mio acerrimo nemico) ho fatto vedere e sentire i problemi dovuti all'emissione sporca dell'inverter che vanno a colpire in primis lui in quanto parte vicina al mostro e per risposta esige che devo essere io a togliere le mie filari ..... purtroppo non tutti i vicini sono uguali!

IK4VFD ha scritto:

vi racconto il mio metodo...
una volta trovata la fonte, faccio ascoltare al gentile proprietario il mio rx (ho un sangean 909) posizionato sulla rai a 900 khz in am... appena mi avvicino ecco che di colpo la rai sparisce sepolta da un rumore pazzesco... e gli dico e tu vuoi stare tutto il giorno 24 su 24 con questa fonte radioelettrica vicino a te e alla tua famiglia !?
ecco che il problema si risolve...

rodolfo






  Firma di IT9AQM 
Radioamatori .... un miraggio!

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Catania  ~ Città: Mascalucia  ~  Messaggi: 2919  ~  Membro dal: 28/07/2009  ~  Ultima visita: 22/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

it9mrz

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 03/01/2013 : 07:25:10  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di it9mrz  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  it9mrz Invia a it9mrz un Messaggio Privato
IO HO GROSSI PROBLEMI SU QUASI TUTTE LE BANDE HF 40 - 20 - 12 - 18 - 10 METRI E VORREI DIRE CHE SECONDO ME , CON IL PASSARE DEGLI ANNI FARE IL RADIOAMATORE IN CITTA' SARA' PRATICAMENTE IMPOSSIBILE.
SPERO SOLO CHE LE CASE COSTRUTTRICI (ICOM, YAESU . . .)RIESCANO AD ESCOGITARE QUALCOSA PERCHE' LA SITUAZIONE ORMAI E' CRITICA PER GLI OM IN CITTA'. LA ESCOPOST (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) RISOLVE BEN POCO E VE LO POSSO ASSICURARE A MIE SPESE E A SIRACUSA L'ARPA NON E' INTERVENUTA ADDIRITTURA HA L'ANALIZZATORE DI SPETTRO STARATO. SOLO LE CASE COSTRUTTRICI DEVONO INVENTERSI QUALCOSA DI ECCEZIONALE PER RISOLVERE IL PROBLEMA DEL QRM IN CITTA' ORMAI SEMPRE PIU' DIFFUSO. HO DECISO DI VENDERE TUTTA LA STAZIONE. SE VICINO CASA MIA CI SAREBBE UN MAGISTRATO OM O UNA GROSSA PERSONALITA' OM, FORSE QUALCUNO SI MUOVEREBBE IL C--O !!. CORAGGIO RAGAZZI LA NOSTRA UNICA SPERANZA E' DA CERCARE SOLO NELLE SOLUZIONI DI CHI COSTRUISCE GLI APPARATI HF !!!!!
NB : NON SO QUANTI DI VOI HANNO LA POSSIBILITA' DI TRASFERIRSI IN APERTA CAMPAGNA !!!!! HIHI

73, IT9MRZ - IGNAZIO






  Firma di it9mrz 
IT9MRZ Ignazio - Sezione A.R.I. Siracusa

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Siracusa  ~ Città: Siracusa  ~  Messaggi: 651  ~  Membro dal: 12/11/2011  ~  Ultima visita: 29/01/2023 Torna all'inizio della Pagina

iz6gvc

oltre 5000 messaggi sul Forum



Inserito il - 03/01/2013 : 11:40:21  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz6gvc Invia a iz6gvc un Messaggio Privato
Buongiorno,
si continua a pensare a strumenti che sfasano i disturbi tipo l'MFJ, a riduttori di rumore negli apparati, ma avete letto quello che ho scritto poco sopra?

La RSGB è una associazione nazionale di radioamatori che ha una sezione del suo organico che studia i fenomeni di RFI/EMC.
Poi magari, dopo aver appurato che gli apparecchi in questione disturbano davvero passano la palla all'organo competente.
Ma se sei in preda a panico da disturbo non devi cercare qualche anima buona o qualcuno che ci sia già passato e ti possa dare una mano in un Forum di Amatori.
Ci sono o no 'ste cavolo di associazioni?
O ci sono solo quando serve pagare la quota di adesione?
Il discorso vale per tutte le associazioni!

Oggi come oggi non dobbiamo sognare l'apparato che filtra il rumore, perché di rumori vari ne verranno fuori sempre di più a mo' di Pile-up, bisogna che ci sia una task-force composta da persone capaci di capire e risolvere questi problemi.
Possibile che in Italia siamo davvero così somari da stare sempre dietro a chi ci deve aprire la porta?!?!?!?

NON CI CREDO!


Se non li curiamo in primis noi i nostri problemi (e questo vale in tutti i campi della nostra vita) non pensate che ci sia il genio della lampada a esaudire i nostri desideri!

73s!






  Firma di iz6gvc 
73s, iz6gvc Camillo!
Loc. jn72ea
http://www.cittadelmiele.it - -http://www.unmosaicopertornareccio.it/ -

 Regione Abruzzo  ~ Prov.: Chieti  ~  Messaggi: 6182  ~  Membro dal: 08/01/2006  ~  Ultima visita: 30/12/2021 Torna all'inizio della Pagina

IN3LNC

SK


Inserito il - 03/01/2013 : 18:31:53  Link diretto a questa risposta
Ciao Simone, non è assolutamente vero che le ditte hanno ragione qui a Trento un OM alcuni mesi or sono hanno installato un nuovo alimentatore per l'ascensore che naturalmente faceva S9+ di noise chiamato polizia postale hanno obbligato la ditta a sostituire l'alimentatore e tutto funziona ok.
ciao 73 in3lnc Trento





iz5dkj ha scritto:

iz0eyj ha scritto:


Non sono ancora riuscito a capire da dove viene, ma quando finalmente ci riuscirò mi rivolgerò alla Polizia Postale, unica soluzione concreta e definitiva.



Se quello che fà rumore è un prodotto " comerciale" la polizia postale
non può fare niente, le industrie hanno sempre ragione,
provare per credere.






 Regione Trentino - Alto Adige  ~ Prov.: Trento  ~ Città: Trento  ~  Messaggi: 715  ~  Membro dal: 11/12/2004  ~  Ultima visita: 07/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

IV3BCA

oltre 500 messaggi sul Forum



Inserito il - 03/01/2013 : 19:26:25  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IV3BCA  Invia a IV3BCA un messaggio ICQ  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  IV3BCA Invia a IV3BCA un Messaggio Privato
Ciao a Tutti

Intervengo in quanto i rilievi strumentali e la relazione è stata effettuata da me alla presenza della ditta di Installazione e Manutenzione dell'inverter installato in Cabina Ascensore a casa di Fabio.
La stessa ditta appena ha ricevuto la relazione tecnica che ovviamente IV3CSI ha troncato per la giusta privacy, ha provveduto ad interpellare i fornitori che a loro volta si sono dimostrati estremamente sensibili e nelle mail successivamente intercorse hanno chiesto il tempo necessario per provvedere alla risoluzione completa del Caso.
Tra l'altro l'Ispettorato della nostra Regione (almeno nei casi che ho direttamente affrontato) si è sempre dimostrato molto attento alle problematiche di Rumore di noi radioamatori.
Entrando nel temine tecnico probabilmente avrete notato solo analizzando gli spettri, che le armoniche prodotte superavano qualsiasi direttiva di compatibilità elettromagnetica. Ho rilevato picchi fino a 1,6 A/m a 24,9785 MHz. Ovvero se quell'inverter fosse stato installato in ambiente industriale avrebbe probabilmente cagionato danni in prossimità magari di un PLC o altro impianto tecnologico non permettendo il funzionamento corretto dell'impianto.

Tutto ciò per avvalorare che sicuramente impegnandosi abbiamo tutti gli strumenti per far valere i nostri diritti. Non desistete mai di fronte all'evidenza. Chi disturba ha torto.

Vi auguro un ottimo inizio d'anno

Vy 73 de IV3BCA Paolo






  Firma di IV3BCA 
IV3BCA Paolo Bressan
Sezione ARI di Gorizia - iv3bca@gmail.com - http://www.arigorizia.org
Verae amicitiae sempiternae sunt (Le vere amicizie sono eterne - Marco Tullio Cicerone)

 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Gorizia  ~ Città: Gradisca d'Isonzo  ~  Messaggi: 608  ~  Membro dal: 29/04/2010  ~  Ultima visita: 29/10/2024 Torna all'inizio della Pagina

IZ7AUH

oltre 500 messaggi sul Forum



Inserito il - 03/01/2013 : 22:50:55  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ7AUH Invia a IZ7AUH un Messaggio Privato
Ciao,
A che inverter ti riferisci? ascensore? pannelli?

Io sono anni che lotto, ma adesso ho trovato la strada giusto... Ci sto lavorando con ingegneri de settore.....


Saluti
Frank






  Firma di IZ7AUH 
Francesco GIACOIA, IZ7AUH | AK1CQ

email hello@iz7auh.com
web http://www.iz7auh.com | http://www.giacoia.it

 Regione Puglia  ~ Prov.: Taranto  ~ Città: Taranto  ~  Messaggi: 917  ~  Membro dal: 11/02/2005  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

IV3CSI

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 04/01/2013 : 08:56:51  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IV3CSI Invia a IV3CSI un Messaggio Privato
Grazie Paolo di esserti "rivelato", sicuramente il tuo contributo tecnico sara' molto piu' prezioso del mio! Per Camillo: in tutte le mail intercorse in questi mesi ho sempre messo in cc anche l'amministratore del condominio, quindi anche lui e' venuto a sapere dei rischi che potrebbe correre.
Sono daccordo anch'io sul fatto che non bisogna mollare di fronte ad un proprio diritto, i casi come quello del radioamatore di Trento andrebbero secondo me pubblicizzati e messi come esempio. Poi, al di la' del radiantismo, io credo che il rispetto delle normative e delle EMC in particolare avra' sempre piu' rilevanza per il vivere civile; un apparecchiatura che non ne rispetti i limiti di emissione infatti, non disturba solo la radio, ma puo' disturbare antifurti, linee ADSL, e magari qualche apparecchiatura medicale di qualcuno che viene ospedalizzato in casa, credo che la questione nel corso dei prossimi anni visto il diffondersi dell' elettronica o della domotica se preferite, avra' sempre maggiore importanza. Gia' adesso ho sentito piu' di un caso di persone (anche una nel mio condominio ma non le ho detto niente) che si lamentano del fatto che l'ADSL non raggiunge la velocita' contrattuale, anno chiamato il tecnico il quale ha sentenziato che in quella zona a causa di non meglio identificati "disturbi" la velocita' non puo' essere quella promessa. Difficilmente uno che non sia almeno un po' "di mestiere" diciamo, va a pensare all'inverter dell'ascensore.
Una cosa che forse non ho evidenziato con chiarezza e' che io il noise c'e' l'ho sempre, anche ad ascensore fermo!
Durante qualche prova fatta di nascosto ho notato che inserendo un toro (un paio di spire) nei cavi di collegamento tra inverter e resistenza di frenata, il rumore si abbassa di circa 12dB, (misura fatta all'incirca con l'S-meter); inserendo tori sugli altri cavi non si ha effetto alcuno....

IV3CSI






  Firma di IV3CSI 
.

 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Gorizia  ~ Città: Monfalcone  ~  Messaggi: 533  ~  Membro dal: 12/10/2012  ~  Ultima visita: 04/03/2023 Torna all'inizio della Pagina

IV3BCA

oltre 500 messaggi sul Forum



Inserito il - 04/01/2013 : 17:58:59  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IV3BCA  Invia a IV3BCA un messaggio ICQ  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  IV3BCA Invia a IV3BCA un Messaggio Privato
IV3CSI ha scritto:


Una cosa che forse non ho evidenziato con chiarezza e' che io il noise c'e' l'ho sempre, anche ad ascensore fermo!
Durante qualche prova fatta di nascosto ho notato che inserendo un toro (un paio di spire) nei cavi di collegamento tra inverter e resistenza di frenata, il rumore si abbassa di circa 12dB, (misura fatta all'incirca con l'S-meter); inserendo tori sugli altri cavi non si ha effetto alcuno....

IV3CSI



Ciao Fabio
Ciao a tutti
e bene sottolineare che il noise che ricevi proviene in quanto l'inverter è sempre alimentato.

Dalle prove da noi effettuate, il rumore sparisce del tutto quando c'è la separazione elettrica che porta tensione all'Inverter. cfr prove con Sezionatore aperto - rumore inesistente)

Sono reduce da un ullteriore serie di rilievi per eliminare un'interferenza che metteva quasi in black out l'impianto audio di un teatro. Precisamente entrava un rumore tipico come diciamo noi d'alternata in regia audio. Davano la colpa ai nuovi dimmer (reostati) della regia luci. La sorgente proveniva dall'inverter montato per facilitare la salita alla galleria dei disabili, in pratica le servoscale. Apparecchio sostituito prima di Natale.

Buona serata a tutti

Vy 73 de IV3BCA Paolo






  Firma di IV3BCA 
IV3BCA Paolo Bressan
Sezione ARI di Gorizia - iv3bca@gmail.com - http://www.arigorizia.org
Verae amicitiae sempiternae sunt (Le vere amicizie sono eterne - Marco Tullio Cicerone)

 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Gorizia  ~ Città: Gradisca d'Isonzo  ~  Messaggi: 608  ~  Membro dal: 29/04/2010  ~  Ultima visita: 29/10/2024 Torna all'inizio della Pagina

ik0eum

oltre 100 messaggi sul Forum


Inserito il - 04/01/2013 : 20:02:28  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik0eum Invia a ik0eum un Messaggio Privato
Caro Paolo IV3BCA......fai parte dei ventosa radio team?...hi
73 ennio ik0eum






  Firma di ik0eum 
ennio

 Regione Lazio  ~ Prov.: Frosinone  ~ Città: ceccano  ~  Messaggi: 129  ~  Membro dal: 11/05/2010  ~  Ultima visita: 16/10/2024 Torna all'inizio della Pagina

ik3umt

oltre 5000 messaggi sul Forum


Inserito il - 05/01/2013 : 00:51:46  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik3umt Invia a ik3umt un Messaggio Privato
Quello che a me fa schifo anzi SCHIFO, e' che sono 19 anni che pago la quota associativa ARI e molti di voi saranno 30 o 40 anni che la pagano.
Quanti soldi avete pagato fino ad ora ? moltiplicato per quanti soci ?
Poi decantano la famosa "Tutela Legale" e in questi casi come nel mio attuale, quando si avrebbe bisogno del supporto economico/legale ( si , perche' si tratta di spendere anche soldi in pratiche oltre che pagare i famosi "soci avvocati che si mettono a disposizione dell'associazione") l'associazione stessa e' latitante !!

L'ascensore che disturba NON lo deve fare , e meglio, puo' funzionare lo stesso senza emettere disturbi.
Non penso che ci sia ditta installatrice che si accolli le spese (o mancato guadagno) nel ripetere gratis interventi di manutenzione, spesso per qualcosa che non conoscono nemmeno loro (ma forse gli ingegneri progettisti)
Diventa quindi necessario l'intervento legale.

Il ministero comunque DEVE intervenire per le dovute verifiche, se il dipartimento regionale fa orecchie da mercante perche' non ha voglia di intervenire, allora bella lettera alla direzione generale, anche questa pero' andrebbe redatta da un legale , quindi siamo punto e a capo.

In sostanza questa storia della "tutela" mi sa molto di fumo ....






  Firma di ik3umt 
Perche' i migliori DX sono tutti in FT8 ?
Big guns ?? : Un dipolo su una canna da pesca !
*** Del new-one rimani senza , se passi il tempo su Ari Fidenza ***
73 de Federico - ik3umt@gmail.com



La stazione : http://www.ir3ip.net/ik3umt/hf.html

 Regione Veneto  ~ Prov.: Treviso  ~ Città: Treviso  ~  Messaggi: 5648  ~  Membro dal: 02/10/2006  ~  Ultima visita: 22/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

IK6ZER

oltre 1000 messaggi sul Forum


Inserito il - 05/01/2013 : 01:10:41  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IK6ZER Invia a IK6ZER un Messaggio Privato
ik3umt ha scritto:

Quello che a me fa schifo anzi SCHIFO, e' che sono 19 anni che pago la quota associativa ARI e molti di voi saranno 30 o 40 anni che la pagano.
Quanti soldi avete pagato fino ad ora ? moltiplicato per quanti soci ?
Poi decantano la famosa "Tutela Legale" e in questi casi come nel mio attuale, quando si avrebbe bisogno del supporto economico/legale ( si , perche' si tratta di spendere anche soldi in pratiche oltre che pagare i famosi "soci avvocati che si mettono a disposizione dell'associazione") l'associazione stessa e' latitante !!

L'ascensore che disturba NON lo deve fare , e meglio, puo' funzionare lo stesso senza emettere disturbi.
Non penso che ci sia ditta installatrice che si accolli le spese (o mancato guadagno) nel ripetere gratis interventi di manutenzione, spesso per qualcosa che non conoscono nemmeno loro (ma forse gli ingegneri progettisti)
Diventa quindi necessario l'intervento legale.

Il ministero comunque DEVE intervenire per le dovute verifiche, se il dipartimento regionale fa orecchie da mercante perche' non ha voglia di intervenire, allora bella lettera alla direzione generale, anche questa pero' andrebbe redatta da un legale , quindi siamo punto e a capo.

In sostanza questa storia della "tutela" mi sa molto di fumo ....



Vedi Federico, io non ti quoto, TI STRAQUOTO!
Difatti io a 19 anni non ci arrivo, perchè dopo 18 anni, quest'anno non mi sono iscritto e mai più lo farò, a meno chè non cambi qualche cosa, cosa che ne sono certo, non accadrà mai! Per anni ho letto su RR delle diatribe infinite tra consiglieri, Simoncini, gli MQP, i SANNA ecc ecc....i loro problemi da risolvere evidentemente sono ben altri.
Da quello che ho letto la ARRLe L'RSGB si comportano in modo diverso, e anche la DARC e gli Austragliani pure, ma quì siamo in Italia e l'ari si adegua all'" italian style".








  Firma di IK6ZER 
FABIO,IK6ZER

 Regione Marche  ~ Prov.: Pesaro-Urbino  ~ Città: FANO  ~  Messaggi: 1739  ~  Membro dal: 03/11/2005  ~  Ultima visita: 15/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

IV3BCA

oltre 500 messaggi sul Forum



Inserito il - 05/01/2013 : 22:59:08  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IV3BCA  Invia a IV3BCA un messaggio ICQ  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  IV3BCA Invia a IV3BCA un Messaggio Privato
ik0eum ha scritto:

Caro Paolo IV3BCA......fai parte dei ventosa radio team?...hi
73 ennio ik0eum


Quelli si divertono alle s p a l l e della gente.... Ho visto delle persone terrorizzate dall'antenna della stazione radiomobile sopra la testa mentre telefonavano con il cellulare HI!


A suo tempo ero progettista di reti radio per telefonia (160, poi 450 MHz per arrivare alla Tecnologia GSM) da 15 anni a questa parte eseguo misure fisiche di compatibilità elettromagnetica in particolare in Bassa Frequenza e valutazioni previsionali d'impatto EMC di elettrodotti ecc.

Vy 73 de IV3BCA Paolo







  Firma di IV3BCA 
IV3BCA Paolo Bressan
Sezione ARI di Gorizia - iv3bca@gmail.com - http://www.arigorizia.org
Verae amicitiae sempiternae sunt (Le vere amicizie sono eterne - Marco Tullio Cicerone)

 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Gorizia  ~ Città: Gradisca d'Isonzo  ~  Messaggi: 608  ~  Membro dal: 29/04/2010  ~  Ultima visita: 29/10/2024 Torna all'inizio della Pagina

iz5dkj

oltre 3000 messaggi sul Forum



Inserito il - 06/01/2013 : 14:46:09  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz5dkj  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  iz5dkj Invia a iz5dkj un Messaggio Privato
Ciao,
allora io sono stato diversi anni con un rumore pazzesco
ed anche adesso, pur avendo la Zucchetti installato dei piccoli
filtri non sono stati in grado di rendermi un livello accettabile
di rumore.
In poche parole non si può fare niente perchè
" ambrogio zucchetti " , a seguito delle prove fatte
dal min sviluppo ec viene ritenuto un dispositivo che rientra,
molto probabilmente, nella tipologia SRD ( short range device)
quindi una trasmissione di tipo " induttivo".
A livello di aiuti, posso ringraziare vivamente due radioamatori
della mia zona, I5OWT che ha avuto tanta pazienza ed impegno
nello scovare il rumore e seguire le pratiche, poi il ringraziamento
và anche ad IW5BSF che pubblicò la mia vicenda su RadioRivista
nonostante in tanti cercarono di scoraggiarlo.

Ad oggi, ne sono certo, senza un professionista che mi possa aiutare
con delle misurazioni certificate ed un buon avvocato non sono in grado
di fare altro.


iz0eyj ha scritto:

iz5dkj ha scritto:

Se te lo dico è perchè ho provato sulla mia pelle.
Nel mio caso è stato individuato il disturbo ma niente si può
fare perchè il robottino da giardino ha superato sulla carta
tutte le specifiche richieste.
Morale della favola, il semplice radioamatore non potrà mai
mettersi contro l'industria.
Praticamente è come urinare in mare!

Immagino tu abbia intimato al proprietario, e per conoscenza al produttore, la verifica della rispondenza di compatibilità elettromegnetica.
Ti assicuro che in tal caso l'effetto è immediato, perchè la multa per la certificazione CE fasulla è talmente alta che chi ha venduto l'oggetto (o chi continua ad utilizzarlo dopo l'accertamento da parte della Polizia Postale) è talmente alta che per pagarla occorre vendersi casa.







  Firma di iz5dkj 
73 Simone IZ5DKJ

http://www.qrz.com/db/iz5dkj



 Regione Toscana  ~ Città: LUCCA  ~  Messaggi: 3386  ~  Membro dal: 09/12/2004  ~  Ultima visita: 22/11/2023 Torna all'inizio della Pagina

IV3CSI

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 12/02/2013 : 11:09:47  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IV3CSI Invia a IV3CSI un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti, speravo di riscrivervi solo a vicenda risolta ma siccome si sta andando per le lunghe volevo solo aggiornarvi sul mio caso anche come testimonianza che non sono morto e che sto ancora lottando! Si stava parlando della "messa a norma dell'inverter ascensore" causa di disturbi su tutto o quasi lo spettro HF....
E' intervenuta la ditta manutentrice con una modifica a basso costo, in pratica hanno completamente schermato inverter e resistenza di frenata inserendoli in uno chassis posto a terra. Risultato alquanto modesto; l'entita' della riduzione dei disturbi equivale piu' o meno a quanto gia' verificato a suo tempo staccando la resistenza di frenata o inserendo dei tori sul suo cavo di collegamento e cioe’ fino ai 20 metri non c’e’ mai stato problema, adesso va un po' meglio sui 18 e 21 Mhz (circa 12 DB in meno guardando lo S-meter)mentre da 24 a 30 MHz non e' cambiato nulla o quasi, forse 3DB; oltre non lo so perche' non ho radio.
Di buono c’e’ che sono riuscito a stabilire un contatto collaborativo tra installatori e ditta costruttrice, il prossimo step dovrebbe consistere nell’installazione di un filtro sull’alimentazione trifase con il quale spererei di scrivere la parola fine sulla vicenda ovviamente senza dover scomodare l’ispettorato.
73 de IV3CSI
Fabio






  Firma di IV3CSI 
.

 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Gorizia  ~ Città: Monfalcone  ~  Messaggi: 533  ~  Membro dal: 12/10/2012  ~  Ultima visita: 04/03/2023 Torna all'inizio della Pagina

iz5cml

oltre 10000 messaggi sul Forum



Inserito il - 12/02/2013 : 11:35:14  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz5cml Invia a iz5cml un Messaggio Privato
allora io sono stato diversi anni con un rumore pazzesco
ed anche adesso, pur avendo la Zucchetti installato dei piccoli
filtri non sono stati in grado di rendermi un livello accettabile
di rumore.
In poche parole non si può fare niente perchè
" ambrogio zucchetti " , a seguito delle prove fatte
dal min sviluppo ec viene ritenuto un dispositivo che rientra,
molto probabilmente, nella tipologia SRD ( short range device)
quindi una trasmissione di tipo " induttivo".


Forse Simone, purtroppo, l'entità del rumore, non è tale per poter richeidere un intervento,
Mi spiego, in città, mi capita spessissimo di avere qlc tipo di noise, a volte per dei periodi brevi, a volte meno, qlc che puntando la direttiva in quella direzione, non supera l'S2-3 di smeter, ok ?
Ovvio, che per il segnalino al limite è un problema, ma non credo che si possa richiedere l'intervento del ministero per cose di questa intensità !
Non che sia "bello", certo che non lo è, ma ragionevolmente purtroppo penso che sia proprio così.

Se non vi fosse una soglia, un limite d'intervento, beh, allora potrei prentendere una pulizia spettrale a livello di quella che si ha su di una collina isolata da tutto !
Nessuno, in zone urbane, ce la potrà mai dare, ne in Italia ne in nessun altro posto di questo Mondo temo..









  Firma di iz5cml 
Enrico IZ5CML http://www.iz5cml.it/


 Regione Toscana  ~ Prov.: Firenze  ~ Città: Empoli  ~  Messaggi: 13903  ~  Membro dal: 18/05/2005  ~  Ultima visita: 04/03/2020 Torna all'inizio della Pagina

IT9AQM

oltre 2000 messaggi sul Forum



Inserito il - 12/02/2013 : 12:58:31  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IT9AQM Invia a IT9AQM un Messaggio Privato
io vado avanti con l'mfj 1026, scomodo ma abbastanza funzionale, qui si rifiutano totalmente di fare interventi sull'inverter dell'ascensore se non pagati esclusivamente da me (e i risultati?)





  Firma di IT9AQM 
Radioamatori .... un miraggio!

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Catania  ~ Città: Mascalucia  ~  Messaggi: 2919  ~  Membro dal: 28/07/2009  ~  Ultima visita: 22/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

IV3CSI

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 12/02/2013 : 13:44:46  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IV3CSI Invia a IV3CSI un Messaggio Privato
Per IT9AQM,
non conosco la situazione dell'ispettorato nella tua zona, nella mia sembra sia molto efficiente; per il momento mi sono limitato a chiedere dei consigli su come muovermi e mi ha passato il link a questa legge:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2...ivo:2007;194

senza dover leggersela tutta propongo questi semplici passi:

REQUISITI ESSENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
1. Requisiti in materia di protezione.
Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le
tecniche piu' recenti, in modo tale che:
a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano
un'intensita' tale da impedire il normale funzionamento delle
apparecchiature radio e di telecomunicazione
;
--------------------------------
2. Requisiti specifici per gli impianti fissi.
Installazione e utilizzo previsto di componenti:
Gli impianti fissi sono installati secondo le regole
dell'ingegneria industriale e le indicazioni sull'uso cui i loro
componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in
materia di protezione di cui al punto 1.
Dette regole di ingegneria
industriale sono documentate e la persona responsabile le tiene a
disposizione delle competenti Autorita' a fini ispettivi fintantoche'
gli impianti fissi sono in funzione.
veniamo poi alle definizioni:
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:
a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso;
b) apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di
dispositivi finiti, commercializzato come unita' funzionale
indipendente, destinato all'utente finale e che puo' generare
perturbazioni elettromagnetiche
o il cui funzionamento puo' subire
gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:
1) i componenti o sottoinsiemi destinati ad essere integrati in
un apparecchio dall'utente finale e che possono generare
perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire
gli effetti di tali perturbazioni;

Questo e' l'inverter

c) impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di
vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono
assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo
permanente in un luogo prestabilito;


Questo e' l'impianto dell'ascensore

m) responsabile dell'installazione dell'impianto fisso: il
soggetto responsabile della messa in conformita' di un impianto fisso
ai requisiti essenziali di cui all'allegato I
;

Questo e' il manutentore dell’ascensore

n) radioamatore: persona debitamente autorizzata, che si
interessa alla tecnica della radioelettricita' a titolo
esclusivamente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al
servizio di radiocomunicazione "d'amatore" avente per oggetto
l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici.

e questi siamo noi.

Ripeto per i momento nessuna denuncia, e’ diciamo, “bastato” informare gli interessati della legge, amministratore del condominioc ompreso.
Per le spese fino ad esso sono state a carico dell’installatore e io credo che debba essere cosi’ fino in fondo; tuttavia, l’amministratore a fronte di richieste di quest’ultimo, vista la situazione, sembra sia disponibile ad accollarsi come condominio un par di 100 euro nel caso si debba installare il filtro, cosa oramai sicura.
IV3CSI
Fabio






  Firma di IV3CSI 
.

 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Gorizia  ~ Città: Monfalcone  ~  Messaggi: 533  ~  Membro dal: 12/10/2012  ~  Ultima visita: 04/03/2023 Torna all'inizio della Pagina

IT9AQM

oltre 2000 messaggi sul Forum



Inserito il - 12/02/2013 : 14:03:05  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IT9AQM Invia a IT9AQM un Messaggio Privato
ti ringrazio Fabio, ma l'ispettorato è intervenuto due anni fa ...... ma l'amministratore con i suoi compari di condominio ha considerato l'ispettorato e il suo operato .... una schiocchezza e se ne è infiaschito di quanto prodotto da quest'ultimo ...... io oramai ho mollato.

73 e grazie






  Firma di IT9AQM 
Radioamatori .... un miraggio!

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Catania  ~ Città: Mascalucia  ~  Messaggi: 2919  ~  Membro dal: 28/07/2009  ~  Ultima visita: 22/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

IV3BCA

oltre 500 messaggi sul Forum



Inserito il - 12/02/2013 : 14:26:40  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IV3BCA  Invia a IV3BCA un messaggio ICQ  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  IV3BCA Invia a IV3BCA un Messaggio Privato
Scusa IT9AQM non sono d'accordo.
Esiste una pertinente norma tecnica ed essa va applicata.
Se l'ispettorato è arrivato a casa tua ed ha effettuato delle verifiche le cose sono due:

1. Disturbo rilevato da inverter
2. Disturbo non rilevato da inverter

Se l'ipotesi è la prima andrei avanti Amministratori e non. Se si crea una pertubazione di campo elettromagnetico significativa, rientra anche di competenza dell'ARPA per inquinamento ambientale.

Se fossi in te non mollerei anzi...

Vy 73 de IV3BCA Paolo






  Firma di IV3BCA 
IV3BCA Paolo Bressan
Sezione ARI di Gorizia - iv3bca@gmail.com - http://www.arigorizia.org
Verae amicitiae sempiternae sunt (Le vere amicizie sono eterne - Marco Tullio Cicerone)

 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Gorizia  ~ Città: Gradisca d'Isonzo  ~  Messaggi: 608  ~  Membro dal: 29/04/2010  ~  Ultima visita: 29/10/2024 Torna all'inizio della Pagina

IZ2KXE

oltre 1000 messaggi sul Forum



Inserito il - 12/02/2013 : 14:58:54  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ2KXE Invia a IZ2KXE un Messaggio Privato
L'uso di cavi schermati non preclude che l'inverter rimandi in rete porcheria varia....chiamiamola così in modo da essere + comprensibile.
L'uso di filtri in ingresso all'alimentazione dell'inverter dovrebbe abbattere la quasi totalità delle porcherie, ma molti non li montano perchè costano e addirittura alcuni filtri hanno una corrente di fuga verso terra molto alta per cui scatta l'interruttore differenziale di solito posto a monte dell'alimentazione e bisogna sostituirlo con uno da 300 o addirittura 500 mA di sensibilità...cosa non accettabile in un condominio come impianto elettrico.
Purtroppo la sola marcatura CE a cui si fa riferimento viene data e certificata facendo le prove su apparecchiature che di fabbrica sono + che perfette.....poi la produzione e la fornitura una volta avuto il pezzo di carta che ne certifica l'idoneità è totalmente diversa e passa ad un grado inferiore di qualità per abbattere i costi......vedi molti alimentatori switching e robacce del genere.
lo stesso vale per gli inverter dei pannelli solari, meno costano e + ne vendono ma la gente non sa in che situazione si trova a vivere....tanto in AM la radio non l'ascolta + nessuno.......
tenete presente che molti inverter hanno già di serie incorporato il filtro di rete che però è escludibile normalmente spostando un interruttore, per non far scattare il differenziale a monte.
buon divertimento
io faccio riferimento alle norme EN60204 per ambiente industriale.
Avete mai visto le prove fatte con una log periodica dalle case automobilistiche puntata contro la vettura da sottoporre a test in camera apposita e completamente schermata....con le auto moderne pure lì ci sono disturbi e le centraline elettroniche possono saltare su certe frequenze...minimo vi scoppia l'airbag in faccia.....
auguri






  Firma di IZ2KXE 
Socio sez. A.R.I. 2104 Gallarate (VA) - iq2gm.com ... indica anche tu la tua sezione di appartenenza!
73 de IZ2KXE Bruno
cell. 337387259

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Varese  ~ Città: Leggiuno  ~  Messaggi: 1374  ~  Membro dal: 04/06/2006  ~  Ultima visita: 23/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

IV3BCA

oltre 500 messaggi sul Forum



Inserito il - 12/02/2013 : 15:18:52  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IV3BCA  Invia a IV3BCA un messaggio ICQ  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  IV3BCA Invia a IV3BCA un Messaggio Privato
IZ2KXE ha scritto:

L'uso di cavi schermati non preclude che l'inverter rimandi in rete porcheria varia....chiamiamola così in modo da essere + comprensibile.
L'uso di filtri in ingresso all'alimentazione dell'inverter dovrebbe abbattere la quasi totalità delle porcherie, ma molti non li montano perchè costano e addirittura alcuni filtri hanno una corrente di fuga verso terra molto alta per cui scatta l'interruttore differenziale di solito posto a monte dell'alimentazione e bisogna sostituirlo con uno da 300 o addirittura 500 mA di sensibilità...cosa non accettabile in un condominio come impianto elettrico.


Bruno
Straquoto il tuo post e la norma cui fai riferimento correttissima per l'ambiente industriale. Infatti la protezione può essere garantita in caso di impianti di tipo TN (cabina MT/BT) mediante controllo dell'impedenza dell'anello di guasto senza utilizzo di differenziali.
In condominio, avendo neutro distribuito dal fornitore di energia (TT) siamo obbligati ad utilizzarli. Comunque volevo solo aggiungere a completezza del precedente post solo per completezza di informazioni.

Le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6 prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz -10 kHz, con riferimento all'esposizione umana» e successivi aggiornamenti.

Vy 73 de IV3BCA Paolo






Modificato da - IV3BCA in data 12/02/2013 15:34:49

  Firma di IV3BCA 
IV3BCA Paolo Bressan
Sezione ARI di Gorizia - iv3bca@gmail.com - http://www.arigorizia.org
Verae amicitiae sempiternae sunt (Le vere amicizie sono eterne - Marco Tullio Cicerone)

 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Gorizia  ~ Città: Gradisca d'Isonzo  ~  Messaggi: 608  ~  Membro dal: 29/04/2010  ~  Ultima visita: 29/10/2024 Torna all'inizio della Pagina

IZ7AUH

oltre 500 messaggi sul Forum



Inserito il - 20/02/2013 : 20:57:08  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ7AUH Invia a IZ7AUH un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
volevo invitarvi a scrivere direttamente al Ministero riguardo questo problema, sono certo che se iniziano ad arrivare numerose email di segnalazione, esse saranno prese in considerazione, io l'ho già fatto, ho scritto URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del ministero dello Sviluppo Economico, il quale mi ha anche risposto ed inoltrato la mia segnalazione all'ispettorato di riferimento, nel mio caso Puglia e Basilicata, vi allego il messaggio che ho inoltrato, modificatelo con i vostri dati, aggiungendo magari qualche personalizzazione ed inoltrate la mail a urp.comunicazioni@sviluppoeconomico.gov.it

Buongiorno,
sono Francesco GIACOIA, Radioamatore IZ7AUH, volevo porre alla vs. attenzione una problematica che già fu segnalata dallo scrivente un paio di anni fa ma alla quale non ho mai avuto concreta risposta da codesto Dipartimento delle Comunicazioni, riguardo il serio problema che va estendendosi su tutto il territorio nazionale delle interferenze causate dagli impianti di elevazione (ascensori) installati negli stabili, infatti essi adoperano nella maggior parte dei casi un INVERTER che causa rumore su tutto lo spettro a noi concesso non permettendo di espletare la ns. attività radioamatoriale, le allego un’immagine per far rilevare l’entità del problema.
Questo problema aumenta se l’inverter installati sono di qualità scarsa, con altri potrebbe essere inferiore ma resta il fatto che è comunque impossibile espletare l’attività, io ne sono direttamente interessato ma anche altri radioamatori hanno ugual problema e lo si può evincere visitando un forum noto del ns. settore: http://www.arifidenza.it/forum/topi...IC_ID=205953

Vi prego di voler prendere in considerazione questa problematica con l’auspicio che si possa trovare una risoluzione a codesto increscioso problema.

Cordiali Saluti
GIACOIA Francesco
IZ7AUH






Modificato da - IZ7AUH in data 20/02/2013 20:57:53

  Firma di IZ7AUH 
Francesco GIACOIA, IZ7AUH | AK1CQ

email hello@iz7auh.com
web http://www.iz7auh.com | http://www.giacoia.it

 Regione Puglia  ~ Prov.: Taranto  ~ Città: Taranto  ~  Messaggi: 917  ~  Membro dal: 11/02/2005  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

IV3CSI

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 04/03/2013 : 09:57:58  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IV3CSI Invia a IV3CSI un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti, importanti novita'!
Mi hanno finalmente installato il filtro, e' uno Schaffner FN3258 16-45, si trova documentazione in rete.
Non ecclatanti i risultati, adesso sembra sia tutto pulito fino ai 15 metri compresi, dopo le schermature ma senza il filtro, mi rimaneva un S 3/4 di noise fisso sui 15m in SSB, adesso e' a zero; qualcosina si sente ancora in AM come in AM si sente ancora qualcosa sui 20metri, ma in SSb lo smeter e' a 0. Tirando le somme con gli interventi di schermatura e filtraggio, ho per cosi' dire "guadagnato" le bande dei 17 e 15 metri che prima erano assolutamente inoperabili e migliorato tantissimo i 20 che erano operabili comunque anche prima. Ma dai 22Mhz in su, fino ai 30 Mhz, il rumore, che dopo l'intervento della schermatura era sceso un po', adesso aggiungendo il filtro non e' sceso di una virgola, (S7 in SSb e 8 in AM) e comunque in linea generale mi sembra che sia servita molto di piu' la schermatura che il filtro.
Il picco di rumore e' sui 24,500Mhz circa, l'effetto del filtro e'
sembrato essere quello di un passa alto.
Questa era la situazione, gia' confortante, fino a venerdi' scorso, ma domenica e' successo il miracolo...
Ho "trovato" nel cassetto un paio di simili a questi:
http://it.rs-online.com/web/p/manic...ite/7568673/
ho provato ad inserirne un paio in uscita all'inverter, sul cavo che va al motore, utilizzando questi toroidi apribili ho potuto fare le prove senza toccare l' impianto.
Ebbene il rumore emesso dall'inverter e' andato a zero (in SSB) su tutte le bande, quasi come se l'inverter fosse spento, sulle prime non ci volevo neppure credere e pensavo di essermi dimenticato di aver attaccato l'antenna! Il "quasi" lo metto perche' sui 12 e sui 10 metri in AM c'e' ancora 1/2 punti di Smeter che si alzano con l'inveter ON...poca roba.
Conto che ci sia ancora qualche piccolo margine di miglioramento, ad esempio, io ho messo un toroide a caso, quello che avevo nel cassetto, magari se c'e' ne fosse uno specifico... poi non potendo toccare l'impianto ho potuto inserire il toroide solo dopo circa 50 cm di cavo all'interno del quadro, forse infilandolo subito all'uscita dell'inverter, e magari facendoci anche qualche spira....
Grazie a Paolo IV3BCA per il supporto, sperando di essere stato utile a qualcuno.
73de IV3CSi
Fabio






  Firma di IV3CSI 
.

 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Gorizia  ~ Città: Monfalcone  ~  Messaggi: 533  ~  Membro dal: 12/10/2012  ~  Ultima visita: 04/03/2023 Torna all'inizio della Pagina

IT9AQM

oltre 2000 messaggi sul Forum



Inserito il - 04/03/2013 : 11:03:20  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IT9AQM Invia a IT9AQM un Messaggio Privato
Fabio potresti gentilmente fare delle foto di come hai messo il tutto, così mi adopero anche io ..... grazie 10000





  Firma di IT9AQM 
Radioamatori .... un miraggio!

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Catania  ~ Città: Mascalucia  ~  Messaggi: 2919  ~  Membro dal: 28/07/2009  ~  Ultima visita: 22/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

IV3CSI

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 04/03/2013 : 12:53:07  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IV3CSI Invia a IV3CSI un Messaggio Privato
Certo, appena possibile postero' delle foto, pero' dovrai aspettare qualche giorno perche' mi sa che sto covando un influenza, evidentemente domenica in locale ascensore non faceva troppo caldo...per il momento c'e' la foto del filtro, sul sito della Schaffner trovi le caratteristiche, devo dire pero' che ho visto in giro di meglio, questo comunque dovrebe costare sui 95 Euro.
73 de IV3CSI

Immagine:

157,01 KB






  Firma di IV3CSI 
.

 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Gorizia  ~ Città: Monfalcone  ~  Messaggi: 533  ~  Membro dal: 12/10/2012  ~  Ultima visita: 04/03/2023 Torna all'inizio della Pagina

IT9AQM

oltre 2000 messaggi sul Forum



Inserito il - 04/03/2013 : 13:11:29  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IT9AQM Invia a IT9AQM un Messaggio Privato
il filtro è l'ultima delle mie soluzioni, in quanto dovrei chiamare a mie spese gli ascensoristi e riaprirei discussioni che ancora mi bruciano; invece vorrei vedere quando potrai, (auguri per l'influenza) come hai messo le ferriti per andare a colpo sicuro, io ne avevo messo un paio a clips (che uso in stazione per i vari problemi di rf) all'uscita del quadro metallico che portano al motore ma senza nessun risultato .... desidero vedere dove li hai messi tu, in modo da avere ulteriori verifiche e risolvere il più possibile.

Attualmente ho messo un antenna per i 28 mhz con l'attacco magnetico accanto al motore e poi in stazione uso un mfj 1026 noise reduction per abbattere in buona parte i rumori dell'inverter (takedo), ma l'operazione è molto scomoda e snervante, basta una variazione di rumore che devo rifare le regolazioni (molto fini), in ogni caso quando la cabina dell'ascensore si muove il noise sale a 9+30 su tutta la banda e lì credo non ci si possa fare nulla.

73






  Firma di IT9AQM 
Radioamatori .... un miraggio!

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Catania  ~ Città: Mascalucia  ~  Messaggi: 2919  ~  Membro dal: 28/07/2009  ~  Ultima visita: 22/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

IV3CSI

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 04/03/2013 : 13:21:43  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IV3CSI Invia a IV3CSI un Messaggio Privato
beh, l'inverter e' della stessa mia marca...
I tori ,(le clips come le chiami tu), vanno infilate sui cavi di uscita dell'inverter verso il motore, il piu' possibile vicino all'inverter stesso, il toro deve contenere, magari con una spira, solo le tre fasi! Ne' terra ne' schermo...forse e' opportuno ribadirlo... a presto postero' le foto
Ciau






  Firma di IV3CSI 
.

 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Gorizia  ~ Città: Monfalcone  ~  Messaggi: 533  ~  Membro dal: 12/10/2012  ~  Ultima visita: 04/03/2023 Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 3 Discussione  
Pagina Successiva
  Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:

Arifidenza.it | Attività  - ARI Fidenza | Home La Sezione - ARI Fidenza
Questa pagina è stata generata in 0,67 secondi.