Salve. Sto da lungo tempo alimentando la stazione con un vecchio switching HP da 100A che eroga al massimo 12.6V. Avendo sentito che i Mean Well si trovano a buon prezzo e che qui se ne parla molto bene, ho pensato di acquistare un HRP-600/12 in modo da poter portare la tensione a 13.8. Ho provato le caratteristiche elettriche a banco evidenziando delle ottime performance di tensione e stabilità con 400w di carico. Con molta pazienza ho poi disconnesso il vecchio HP (che non generava nemmeno una spurietta) ed ho collegato l'HRP. DISASTRO. QRM 9+30 da 1 MHz fino a 10. Rismonto tutto e con difficoltà ricollego l'HP. Ho provato a filtrare l'ingresso a 220, l'uscita a 13.8 con filtri Murata ma niente da fare. Con l'analizzatore di spettro misuro -30/-25 dB intorno a 2-3 MHz che si spostano a seconda del carico. Non credo ci siano soluzioni. Soldi buttati. speso quasi 150 euro con la spedizione. Peccato perchè è un alimentatore da 53 A che si regola da 10.5 a 14.8 V.

Se qualcuno lo vuole lo cedo a 50 euro + SS. Naturalmente non per uso radio.

Se ci sono altre soluzioni da provare accetto volentieri consigli.

Roby, I3BZK






 Firma di i3bzk 
Roby, I3BZK

 Messaggi: 652  ~  Membro dal: 04/01/2007  ~  Ultima visita: 27/08/2024

IW3INQ

oltre 1000 messaggi sul Forum



Inserito il - 03/06/2015 : 19:05:14  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IW3INQ  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  IW3INQ Invia a IW3INQ un Messaggio Privato
Ciao Roberto



Una curiosità personale .... riprova a fare i test del caso lasciando la tensione a 12 V

Saluti Alex iw3inq






  Firma di IW3INQ 
indirizzi mail:
iw3inq(AT)gmail.com
Sez. A.R.I. Palermo

http://iw3inq.jimdo.com/
SKYPE: iw3inq.



 Regione Veneto  ~ Prov.: Treviso  ~  Messaggi: 1489  ~  Membro dal: 06/07/2005  ~  Ultima visita: 14/09/2024 Torna all'inizio della Pagina

i3bzk

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 03/06/2015 : 19:53:41  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di i3bzk Invia a i3bzk un Messaggio Privato
IW3INQ ha scritto:

Ciao Roberto



Una curiosità personale .... riprova a fare i test del caso lasciando la tensione a 12 V

Saluti Alex iw3inq


Ho già un ottimo alimentatore che eroga 12.6V.
Non ho interesse di verificare se a 12V il Mean well funge o meno.
Ho già perso troppo tempo e soldi. Per la cronaca è un PFC e quindi ottimizza la frequenza di switch per il massimo rendimento (e disturbo).

Ciao.
Roby, I3BZK






  Firma di i3bzk 
Roby, I3BZK

 Messaggi: 652  ~  Membro dal: 04/01/2007  ~  Ultima visita: 27/08/2024 Torna all'inizio della Pagina

IV3UFL

oltre 500 messaggi sul Forum



Inserito il - 03/06/2015 : 19:59:52  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IV3UFL Invia a IV3UFL un Messaggio Privato
Ho preso un hp da 100 a e ho seguito istruzioni trovate in rete e portato a 13,8 non sarà mica come il tuo?
'73 adriano






 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Udine  ~ Città: san daniele del friuli  ~  Messaggi: 964  ~  Membro dal: 02/10/2011  ~  Ultima visita: 12/08/2024 Torna all'inizio della Pagina

IZ3KLB

oltre 3000 messaggi sul Forum



Inserito il - 03/06/2015 : 20:05:38  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ3KLB  Invia a IZ3KLB un messaggio ICQ  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  IZ3KLB Invia a IZ3KLB un Messaggio Privato
Ed io che volevo prenderne uno da inserire dentro il mio 761, per sostituire il suo swiching originale perché suona quando sotto carico, infatti ero li li per contattarti per acquistarlo....
E adesso che ci metto dentro la mia amatissima radio?
Per info se avete presente come è fatto quell'alimentatore, l'induttanza che suona è quella che ha i due cavi grossi che vanno sul doppio diodo...






 Regione Veneto  ~ Prov.: Vicenza  ~ Città: Fontanelle di Conco  ~  Messaggi: 3229  ~  Membro dal: 01/04/2006  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

i3bzk

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 03/06/2015 : 20:34:01  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di i3bzk Invia a i3bzk un Messaggio Privato
IV3UFL ha scritto:

Ho preso un hp da 100 a e ho seguito istruzioni trovate in rete e portato a 13,8 non sarà mica come il tuo?
'73 adriano


Non so se è lo stesso. Il mio è lungo come un bastone e stretto. Fai conto 70 cm x 6 x6. Sono diventato pazzo per farlo partire in quanto bisognava ponticellare alcuni punti. Il collega che me lo aveva venduto mi aveva assicurato che sarebbe stato semplicissimo farlo partire; lui non ci era riuscito, però. Sono riuscito a tirarlo a 12.68 V. Ho eliminato le ventole originali che lo rendevano simile ad uno stukas in picchiata con due a bassa velocità e rumore. Non farà 100 A ma a me mediamente 30 bastano purchè silenziosi.

Per KLB

E' stata una sorpresa anche per me. Prima di acquistarlo ho verificato le specifiche. E' certificato EMC compliant secondo le direttive... Ecc Ecc.
Mai trovato uno switching più sporco in termini di RF (e lo dico perchè ho fatto le misure con il Rigol DSA 815 TG con RBW di 10 Hz.

Mai fidarsi delle opinioni se non sono convalidate da misure.






  Firma di i3bzk 
Roby, I3BZK

 Messaggi: 652  ~  Membro dal: 04/01/2007  ~  Ultima visita: 27/08/2024 Torna all'inizio della Pagina

IW1AYD

oltre 1000 messaggi sul Forum


Inserito il - 03/06/2015 : 20:48:52  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IW1AYD Invia a IW1AYD un Messaggio Privato
Ti chiederei una gentilezza Roby.
Puoi rilevare un po' di dati dal Tuo PS HP:
il part number e lo spare part number.
Ancora dovrebbe avere alcune scritte su una maniglia frontale, se c'è ancora.
Un eventuale foto della label ci starebbe benissimo ... :-)

Grazie in anticipo.

73 de iw1ayd Salvo






 Regione Piemonte  ~ Prov.: Torino  ~ Città: Torino  ~  Messaggi: 1245  ~  Membro dal: 04/02/2006  ~  Ultima visita: 28/02/2023 Torna all'inizio della Pagina

i3bzk

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 03/06/2015 : 21:05:10  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di i3bzk Invia a i3bzk un Messaggio Privato
IW1AYD ha scritto:

Ti chiederei una gentilezza Roby.
Puoi rilevare un po' di dati dal Tuo PS HP:
il part number e lo spare part number.
Ancora dovrebbe avere alcune scritte su una maniglia frontale, se c'è ancora.
Un eventuale foto della label ci starebbe benissimo ... :-)

Grazie in anticipo.

73 de iw1ayd Salvo


Con grande difficoltà. Sono riuscito a fotografarlo in maniera fortunosa.
Vediamo se mi puoi dare info per portarlo a 13.8 V.



Immagine:

112,82 KB


Dimenticavo..... Regge 180 A a 12V e non 100. 2250 W.






Modificato da - i3bzk in data 03/06/2015 21:07:00

  Firma di i3bzk 
Roby, I3BZK

 Messaggi: 652  ~  Membro dal: 04/01/2007  ~  Ultima visita: 27/08/2024 Torna all'inizio della Pagina

iz4beh

oltre 100 messaggi sul Forum


Inserito il - 03/06/2015 : 21:44:01  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz4beh Invia a iz4beh un Messaggio Privato
Per la cronaca è un PFC e quindi ottimizza la frequenza di switch per il massimo rendimento (e disturbo)


Il PFC non ottimizza la frequenza....
Il PFC, ovvero, Power Factor Correction serve per ottimizzare il rapporto fra potenza attiva e potenza apparente assorbite in ingresso e porta il rapporto quanto piu vicino a 1. E' un circuito che agisce sulla parte alternata e non ha nulla a che vedere con il resto dell'alimentatore quindi non corregge la frequenza di switch.






 Messaggi: 343  ~  Membro dal: 10/12/2011  ~  Ultima visita: 23/02/2024 Torna all'inizio della Pagina

i3bzk

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 03/06/2015 : 21:49:38  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di i3bzk Invia a i3bzk un Messaggio Privato
iz4beh ha scritto:

Per la cronaca è un PFC e quindi ottimizza la frequenza di switch per il massimo rendimento (e disturbo)


Il PFC non ottimizza la frequenza....
Il PFC, ovvero, Power Factor Correction serve per ottimizzare il rapporto fra potenza attiva e potenza apparente assorbite in ingresso e porta il rapporto quanto piu vicino a 1. E' un circuito che agisce sulla parte alternata e non ha nulla a che vedere con il resto dell'alimentatore quindi non corregge la frequenza di switch.



OK. Quando carico l'alimentatore, tuttavia, compaiono altre spurie sull'analizzatore di spettro. Quanto piu assorbe piu disturba.
Mi fa specie che i filtri sulla DC, garantiti almeno 40 dB da 1 mega in su, facciano poco o niente. Inoltre il disturbo aumenta se collego la massa alimentatore con quella generale degli apparati.






  Firma di i3bzk 
Roby, I3BZK

 Messaggi: 652  ~  Membro dal: 04/01/2007  ~  Ultima visita: 27/08/2024 Torna all'inizio della Pagina

IW1AYD

oltre 1000 messaggi sul Forum


Inserito il - 03/06/2015 : 21:54:14  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IW1AYD Invia a IW1AYD un Messaggio Privato
WOW Roby!

Grazie per la gentilezza.

Quel PS è usato insieme ad altri 11, se non ricordo male, in un sistema Superdome II.
Macchine con CPU Itanium come se piovesse. Ora buone per quasi nulla.

Verifico e Ti dico. Prima cosa il PN e se è quello che dico io. Ma dubito di poterci mettere le mani su uno per provare. Schemi nulla. Vengono riparati da un fornitore specializzato e dubito di avere canali.

Ha lo stesso case per un box, blade center, dove se ne usano la metà. Il PN però è diverso ... verifico.

Non penso di darti buone notizie, ma spero ancora. Tanto per dirla, pensa che non ne ho mai aperto uno. Non si guastano nemmeno a spararli. Circa 300 e rotti nei paraggi ...

73 de iw1ayd Salvo








 Regione Piemonte  ~ Prov.: Torino  ~ Città: Torino  ~  Messaggi: 1245  ~  Membro dal: 04/02/2006  ~  Ultima visita: 28/02/2023 Torna all'inizio della Pagina

i3bzk

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 03/06/2015 : 22:10:40  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di i3bzk Invia a i3bzk un Messaggio Privato
IW1AYD ha scritto:

WOW Roby!

Grazie per la gentilezza.

Quel PS è usato insieme ad altri 11, se non ricordo male, in un sistema Superdome II.
Macchine con CPU Itanium come se piovesse. Ora buone per quasi nulla.

Verifico e Ti dico. Prima cosa il PN e se è quello che dico io. Ma dubito di poterci mettere le mani su uno per provare. Schemi nulla. Vengono riparati da un fornitore specializzato e dubito di avere canali.

Ha lo stesso case per un box, blade center, dove se ne usano la metà. Il PN però è diverso ... verifico.

Non penso di darti buone notizie, ma spero ancora. Tanto per dirla, pensa che non ne ho mai aperto uno. Non si guastano nemmeno a spararli. Circa 300 e rotti nei paraggi ...

73 de iw1ayd Salvo





Grazie Salvo, molto gentile. Verifica pure con comodo. A 12.6 arriva e non ti dico che fatica (settimane di prove serali) mi è voluta per trovare la combinazione di start.

Roby, I3BZK






  Firma di i3bzk 
Roby, I3BZK

 Messaggi: 652  ~  Membro dal: 04/01/2007  ~  Ultima visita: 27/08/2024 Torna all'inizio della Pagina

I1WSM

oltre 10000 messaggi sul Forum



Inserito il - 03/06/2015 : 23:45:31  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di I1WSM  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  I1WSM Invia a I1WSM un Messaggio Privato
IZ3KLB ha scritto:


Per info se avete presente come è fatto quell'alimentatore, l'induttanza che suona è quella che ha i due cavi grossi che vanno sul doppio diodo...

Dovrebbe essere la L7 , prova a bloccarla con del silicone, oppure bloccala con un biadesivo in modo che non si muova .
saluti silvano






  Firma di I1WSM 
https://wsmradio.com


 Regione Liguria  ~  Messaggi: 10170  ~  Membro dal: 06/04/2009  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

IW3INQ

oltre 1000 messaggi sul Forum



Inserito il - 04/06/2015 : 01:39:25  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IW3INQ  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  IW3INQ Invia a IW3INQ un Messaggio Privato
i3bzk ha scritto:

IW3INQ ha scritto:

Ciao Roberto



Una curiosità personale .... riprova a fare i test del caso lasciando la tensione a 12 V

Saluti Alex iw3inq


Ho già un ottimo alimentatore che eroga 12.6V.
Non ho interesse di verificare se a 12V il Mean well funge o meno.
Ho già perso troppo tempo e soldi. Per la cronaca è un PFC e quindi ottimizza la frequenza di switch per il massimo rendimento (e disturbo).

Ciao.
Roby, I3BZK


Ci mancherebbe farti perdere tempo ma a mio avviso tutto il "casino" di rf lo genera proprio perché non lo fai lavorare a 12 V ....
Poi se non è in specifiche una mail al produttore con tanto di misure penso che tu lo possa fare .... sempre senza perdere troppo tempo ....
Comunque la cosa resta "molto" strana ....

73 Alex iw3inq






  Firma di IW3INQ 
indirizzi mail:
iw3inq(AT)gmail.com
Sez. A.R.I. Palermo

http://iw3inq.jimdo.com/
SKYPE: iw3inq.



 Regione Veneto  ~ Prov.: Treviso  ~  Messaggi: 1489  ~  Membro dal: 06/07/2005  ~  Ultima visita: 14/09/2024 Torna all'inizio della Pagina

i3bzk

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 04/06/2015 : 08:00:30  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di i3bzk Invia a i3bzk un Messaggio Privato
IW3INQ ha scritto:

i3bzk ha scritto:

IW3INQ ha scritto:

Ciao Roberto



Una curiosità personale .... riprova a fare i test del caso lasciando la tensione a 12 V

Saluti Alex iw3inq


Ho già un ottimo alimentatore che eroga 12.6V.
Non ho interesse di verificare se a 12V il Mean well funge o meno.
Ho già perso troppo tempo e soldi. Per la cronaca è un PFC e quindi ottimizza la frequenza di switch per il massimo rendimento (e disturbo).

Ciao.
Roby, I3BZK


Ci mancherebbe farti perdere tempo ma a mio avviso tutto il "casino" di rf lo genera proprio perché non lo fai lavorare a 12 V ....
Poi se non è in specifiche una mail al produttore con tanto di misure penso che tu lo possa fare .... sempre senza perdere troppo tempo ....
Comunque la cosa resta "molto" strana ....

73 Alex iw3inq


L'alimentatore è dichiarato regolabile fino a 13.8 e quindi deve funzionare a prescindere.

Roby, I3BZK






  Firma di i3bzk 
Roby, I3BZK

 Messaggi: 652  ~  Membro dal: 04/01/2007  ~  Ultima visita: 27/08/2024 Torna all'inizio della Pagina

iz2nyy

oltre 500 messaggi sul Forum

Nota: 

Inserito il - 04/06/2015 : 10:02:03  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz2nyy Invia a iz2nyy un Messaggio Privato
[/quote]

L'alimentatore è dichiarato regolabile fino a 13.8 e quindi deve funzionare a prescindere.

Roby, I3BZK
[/quote]

Proprio per questo che scrivi e visto che l'hai pagato 150€ non capisco perchè non lo rendi al venditore chiedendo spiegazioni? Un oggetto che non funziona come da specifiche va reso; la norma sul diritto di recesso è molto chiara e a favore dell'acquirente.








  Firma di iz2nyy 
IZ2NYY
Pippo Sorrentino
Sezione ARI Milano

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 539  ~  Membro dal: 12/05/2009  ~  Ultima visita: 16/09/2024 Torna all'inizio della Pagina

IV3UFL

oltre 500 messaggi sul Forum



Inserito il - 04/06/2015 : 12:53:10  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IV3UFL Invia a IV3UFL un Messaggio Privato
per l'alimentatore hp

Immagine:

30,37 KB

e per le ventole infernali


Immagine:

182,95 KB

spero di esserti stato utile!
'73 adriano






Modificato da - IV3UFL in data 04/06/2015 13:43:34

 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Udine  ~ Città: san daniele del friuli  ~  Messaggi: 964  ~  Membro dal: 02/10/2011  ~  Ultima visita: 12/08/2024 Torna all'inizio della Pagina

iz4beh

oltre 100 messaggi sul Forum


Inserito il - 04/06/2015 : 13:41:55  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz4beh Invia a iz4beh un Messaggio Privato
OK. Quando carico l'alimentatore, tuttavia, compaiono altre spurie sull'analizzatore di spettro. Quanto piu assorbe piu disturba.
Mi fa specie che i filtri sulla DC, garantiti almeno 40 dB da 1 mega in su, facciano poco o niente. Inoltre il disturbo aumenta se collego la massa alimentatore con quella generale degli apparati.


E' molto probabile che l'alimentatore in questione abbia una cattiva schermatura ed i disturbi siano captati in aria e non via fili. Collegando la carcassa con il negativo peggiori solo la situazione, piuttosto verifica che la carcassa dell'alimentatore sia collegata a terra.
La Mean Well di solito fa apparecchi di qualità ed inoltre dovrebbe avere tutti i marchi di certificazione (quello americano e astraliano sono molto piu severi rispetto al nostro CE) mi sembra strano un comportamento simile.






 Messaggi: 343  ~  Membro dal: 10/12/2011  ~  Ultima visita: 23/02/2024 Torna all'inizio della Pagina

iz2hfg

oltre 5000 messaggi sul Forum



Inserito il - 04/06/2015 : 14:50:14  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz2hfg  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di iz2hfg Invia a iz2hfg un Messaggio Privato
Messaggio di i3bzk

Salve. Sto da lungo tempo alimentando la stazione con un vecchio switching HP da 100A che eroga al massimo 12.6V. Avendo sentito che i Mean Well si trovano a buon prezzo e che qui se ne parla molto bene, ho pensato di acquistare un HRP-600/12 in modo da poter portare la tensione a 13.8. Ho provato le caratteristiche elettriche a banco evidenziando delle ottime performance di tensione e stabilità con 400w di carico. Con molta pazienza ho poi disconnesso il vecchio HP (che non generava nemmeno una spurietta) ed ho collegato l'HRP. DISASTRO. QRM 9+30 da 1 MHz fino a 10. Rismonto tutto e con difficoltà ricollego l'HP. Ho provato a filtrare l'ingresso a 220, l'uscita a 13.8 con filtri Murata ma niente da fare. Con l'analizzatore di spettro misuro -30/-25 dB intorno a 2-3 MHz che si spostano a seconda del carico. Non credo ci siano soluzioni. Soldi buttati. speso quasi 150 euro con la spedizione. Peccato perchè è un alimentatore da 53 A che si regola da 10.5 a 14.8 V.

Se qualcuno lo vuole lo cedo a 50 euro + SS. Naturalmente non per uso radio.

Se ci sono altre soluzioni da provare accetto volentieri consigli.

Roby, I3BZK


Caro Roberto,
Ti consiglio il filtro che vedi nello schizzo sotto.
Nel Tuo caso specifico dovrai invertire l'ingresso con l'uscita (riportate nel disegno) poiché di fatto devi evitare che il disturbo passi dall'alimentatore verso la rete elettrica.



In bocca al lupo!







  Firma di iz2hfg 
73 de Franco, IZ2HFG
SWL I2-1794
- Alla prima luce del quinto giorno, all'alba, guarda ad Est.....
- Habere non haberi!
- So di non sapere!
- Sono sempre pronto ad imparare, non sempre a lasciare che mi insegnino.
- Contro la stupidità, neanche gli dei possono lottare con successo.
=-> NO MSG PRIVATI <-=
QRZ:
https://www.qrz.com/db/iz2hfg
WebSite:
https://iz2hfg.jimdo.com
QSL:
https://www.eqsl.cc
e-mail:
iz2hfg(AT)gmail.com
((((73))))

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Varese  ~ Città: Viggiù  ~  Messaggi: 5617  ~  Membro dal: 18/11/2005  ~  Ultima visita: 16/10/2024 Torna all'inizio della Pagina

i3bzk

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 04/06/2015 : 17:12:15  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di i3bzk Invia a i3bzk un Messaggio Privato
IV3UFL ha scritto:

per l'alimentatore hp

Immagine:

30,37 KB

e per le ventole infernali


Immagine:

182,95 KB

spero di esserti stato utile!
'73 adriano


L'ho combinata bella.

Ho aperto l'alimentatore per fare la modifica dei jumper. Ho visto che i pin non erano gli stessi ed ho lasciato perdere.
Ho pensato bene di pulire le ventole e per farlo ho staccato i due faston di uscita (+ e -) prima del sistema di regolazione SENZA verificare la posizione. Naturalmente li ho rimontati rovesci. Fumetto e stop. Non parte piu niente. Non viene generata la 12V. Ho naturalmente smontato tutto ma senza schemi è impossibile.

A questo punto, naturalmente, sono costretto ad usare il Mean Well.

Se andavo in bici era meglio...

Roby, I3BZK






  Firma di i3bzk 
Roby, I3BZK

 Messaggi: 652  ~  Membro dal: 04/01/2007  ~  Ultima visita: 27/08/2024 Torna all'inizio della Pagina

I1WSM

oltre 10000 messaggi sul Forum



Inserito il - 04/06/2015 : 18:43:36  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di I1WSM  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  I1WSM Invia a I1WSM un Messaggio Privato



L'ho combinata bella.

Ho aperto l'alimentatore per fare la modifica dei jumper. Ho visto che i pin non erano gli stessi ed ho lasciato perdere.
Ho pensato bene di pulire le ventole e per farlo ho staccato i due faston di uscita (+ e -) prima del sistema di regolazione SENZA verificare la posizione. Naturalmente li ho rimontati rovesci. Fumetto e stop. Non parte piu niente. Non viene generata la 12V. Ho naturalmente smontato tutto ma senza schemi è impossibile.

A questo punto, naturalmente, sono costretto ad usare il Mean Well.

Se andavo in bici era meglio...

Roby, I3BZK

Molto male ! Io ho imparato che prima di staccare qualcosa faccio SEMPRE un bel po' di foto , non costano nulla e quando non servono più si cancellano.....
saluti silvano






  Firma di I1WSM 
https://wsmradio.com


 Regione Liguria  ~  Messaggi: 10170  ~  Membro dal: 06/04/2009  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

i3bzk

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 04/06/2015 : 18:49:11  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di i3bzk Invia a i3bzk un Messaggio Privato
iz2hfg ha scritto:

Messaggio di i3bzk

Salve. Sto da lungo tempo alimentando la stazione con un vecchio switching HP da 100A che eroga al massimo 12.6V. Avendo sentito che i Mean Well si trovano a buon prezzo e che qui se ne parla molto bene, ho pensato di acquistare un HRP-600/12 in modo da poter portare la tensione a 13.8. Ho provato le caratteristiche elettriche a banco evidenziando delle ottime performance di tensione e stabilità con 400w di carico. Con molta pazienza ho poi disconnesso il vecchio HP (che non generava nemmeno una spurietta) ed ho collegato l'HRP. DISASTRO. QRM 9+30 da 1 MHz fino a 10. Rismonto tutto e con difficoltà ricollego l'HP. Ho provato a filtrare l'ingresso a 220, l'uscita a 13.8 con filtri Murata ma niente da fare. Con l'analizzatore di spettro misuro -30/-25 dB intorno a 2-3 MHz che si spostano a seconda del carico. Non credo ci siano soluzioni. Soldi buttati. speso quasi 150 euro con la spedizione. Peccato perchè è un alimentatore da 53 A che si regola da 10.5 a 14.8 V.

Se qualcuno lo vuole lo cedo a 50 euro + SS. Naturalmente non per uso radio.

Se ci sono altre soluzioni da provare accetto volentieri consigli.

Roby, I3BZK


Caro Roberto,
Ti consiglio il filtro che vedi nello schizzo sotto.
Nel Tuo caso specifico dovrai invertire l'ingresso con l'uscita (riportate nel disegno) poiché di fatto devi evitare che il disturbo passi dall'alimentatore verso la rete elettrica.



In bocca al lupo!




L'alimentatore é già filtrato sul lato 220V ed ho verificato col l'analizzatore di spettro con una spira che il rumore viene dallo scatolotto lato uscita DC.
Collegando con un'attenuatore e condensatore l'uscita 12V vedo un incremento di 40 dB a larga banda tra 1 e 20 MHz e piu.

E' stato proprio pensato per il solo filtraggio AC.
Ho comunque inviato la richiesta di recesso per difettosità anche se sono passati piu di 15 gg dalla data fattura ma meno dalla data di ricezione oggetto.
Speriamo bene.

Per intanto sono alla ricerca di un alimentatore LINEARE, senza ventole, da almeno 30 A effettivi, 40 di punta.

Roby, I3BZK






  Firma di i3bzk 
Roby, I3BZK

 Messaggi: 652  ~  Membro dal: 04/01/2007  ~  Ultima visita: 27/08/2024 Torna all'inizio della Pagina

IV3UFL

oltre 500 messaggi sul Forum



Inserito il - 04/06/2015 : 20:08:44  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IV3UFL Invia a IV3UFL un Messaggio Privato
probabilmente non parte perché non "vede" le ventole che girano prova con l'ne555, in bocca al lupo!!
'73 adriano






 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Udine  ~ Città: san daniele del friuli  ~  Messaggi: 964  ~  Membro dal: 02/10/2011  ~  Ultima visita: 12/08/2024 Torna all'inizio della Pagina

i3bzk

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 04/06/2015 : 20:17:12  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di i3bzk Invia a i3bzk un Messaggio Privato
Purtroppo non è cosi. Al tempo avevo trafficato sulle ventole e anche senza (non sono tachimetriche) partiva regolarmente. Senza schema è impossibile trovare la soluzione.

Roby, I3BZK






  Firma di i3bzk 
Roby, I3BZK

 Messaggi: 652  ~  Membro dal: 04/01/2007  ~  Ultima visita: 27/08/2024 Torna all'inizio della Pagina

IV3UFL

oltre 500 messaggi sul Forum



Inserito il - 05/06/2015 : 15:28:20  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IV3UFL Invia a IV3UFL un Messaggio Privato
peccato costano 20 € e sono favolosi!!
'73 adriano






 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Udine  ~ Città: san daniele del friuli  ~  Messaggi: 964  ~  Membro dal: 02/10/2011  ~  Ultima visita: 12/08/2024 Torna all'inizio della Pagina

i3bzk

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 05/06/2015 : 17:35:16  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di i3bzk Invia a i3bzk un Messaggio Privato

[/quote]

Proprio per questo che scrivi e visto che l'hai pagato 150€ non capisco perchè non lo rendi al venditore chiedendo spiegazioni? Un oggetto che non funziona come da specifiche va reso; la norma sul diritto di recesso è molto chiara e a favore dell'acquirente.
[/quote]


Ho seguito il tuo consiglio. Ieri sera ho compliato il loro modulo di richiesta RMA spiegando la causa del "difetto , cioè la non idoneità per me all'uso causa spurie RF.

Serietà dei tedeschi : Nonostante fossero passati alcuni giorni in piu dei 15
previsti per il recesso questa mattina mi è arrivata una prima mail con l'apertura della seganalazione e subito dopo un'altra con il modulo RMA già compilato con tutti i miei dati IN ITALIANO (non che mi servisse, andava bene anche in inglese) da stampare, ritagliare e incollare sul pacco. Evidentemente hanno una convenzione Deutsche Post/Poste italiane in quanto sono entrambe citate ed è scritto chiaramente che la spedizione è a loro carico.

Il nome del negozio è Reichelt.de (.com la versione on-line in inglese)

Hanno un sacco di materiale a ottimi prezzi e costi di spedizione contenuti.

Roby, I3BZK






Modificato da - i3bzk in data 05/06/2015 17:48:26

  Firma di i3bzk 
Roby, I3BZK

 Messaggi: 652  ~  Membro dal: 04/01/2007  ~  Ultima visita: 27/08/2024 Torna all'inizio della Pagina

IW1AYD

oltre 1000 messaggi sul Forum


Inserito il - 06/06/2015 : 01:17:37  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IW1AYD Invia a IW1AYD un Messaggio Privato


Insisti e insiti ho trovato un PDF che racconta di quel connettore ... Anche Adriano aveva già dato la risposta e ben più completa.

Mi spiace che si sia fumato il tuo Roby, ma in giro se ne trovano a prezzi ben più bassi dei ricambi ufficiali. E ho visto anche quelli più potenti della seria per Superdome II e C7000 con WS blade, roba da 600W di targa per una scheda grafica e ne monta 8 + 8 sistemi. Non proprio silent direi. Con 6 PS ovviamente, ma tre bastano al boot di tutti e 8+8 oggettini: una sola fase presente delle due possibili, o quasi. Due da soli PS non ce la fanno quindi non si divide mai su tre 220 V ma solo su due e si spera.

http://www.rcgroups.com/forums/show...d=1301952228

http://www.rcgroups.com/forums/show...hp?t=1005309

Dai canali ufficiali manco a pensarci.

73 de iw1ayd Salvo






 Regione Piemonte  ~ Prov.: Torino  ~ Città: Torino  ~  Messaggi: 1245  ~  Membro dal: 04/02/2006  ~  Ultima visita: 28/02/2023 Torna all'inizio della Pagina

iz2nyy

oltre 500 messaggi sul Forum

Nota: 

Inserito il - 06/06/2015 : 09:58:31  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz2nyy Invia a iz2nyy un Messaggio Privato
Ciao Roby, sono contento. Spesso la soluzione, almeno economica, di molti problemi é vicina più di quanto si pensi. Questa è l'ennesima dimostrazione che scegliere un venditore di qualità anche a scapito di qualche euro premia sempre!

i3bzk ha scritto:




Proprio per questo che scrivi e visto che l'hai pagato 150€ non capisco perchè non lo rendi al venditore chiedendo spiegazioni? Un oggetto che non funziona come da specifiche va reso; la norma sul diritto di recesso è molto chiara e a favore dell'acquirente.
[/quote]


Ho seguito il tuo consiglio. Ieri sera ho compliato il loro modulo di richiesta RMA spiegando la causa del "difetto , cioè la non idoneità per me all'uso causa spurie RF.

Serietà dei tedeschi : Nonostante fossero passati alcuni giorni in piu dei 15
previsti per il recesso questa mattina mi è arrivata una prima mail con l'apertura della seganalazione e subito dopo un'altra con il modulo RMA già compilato con tutti i miei dati IN ITALIANO (non che mi servisse, andava bene anche in inglese) da stampare, ritagliare e incollare sul pacco. Evidentemente hanno una convenzione Deutsche Post/Poste italiane in quanto sono entrambe citate ed è scritto chiaramente che la spedizione è a loro carico.

Il nome del negozio è Reichelt.de (.com la versione on-line in inglese)

Hanno un sacco di materiale a ottimi prezzi e costi di spedizione contenuti.

Roby, I3BZK
[/quote]








  Firma di iz2nyy 
IZ2NYY
Pippo Sorrentino
Sezione ARI Milano

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 539  ~  Membro dal: 12/05/2009  ~  Ultima visita: 16/09/2024 Torna all'inizio della Pagina

IK4UQK

oltre 100 messaggi sul Forum


Inserito il - 07/06/2015 : 12:04:46  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IK4UQK Invia a IK4UQK un Messaggio Privato
i3bzk ha scritto:

Purtroppo non è cosi. Al tempo avevo trafficato sulle ventole e anche senza (non sono tachimetriche) partiva regolarmente. Senza schema è impossibile trovare la soluzione.

Roby, I3BZK


Su alcuni alimentatori sm industriali che ho riparato veniva visto il ripple delle ventole o meglio gli impulsi di corrente che le ventole generano infatti con questo sistema con dei monostabili retriggerabili ho raeliizato molti controlli per individuare ventole che girano piano o ferme comunque per via dei Mean Well posso dire che ne ho usati parecchi sia nel settore industriale,elettromedicale e in videogame professionali senza aver mai avuto problemi






  Firma di IK4UQK 
73 de IK4UQK


 Regione Emilia Romagna  ~ Prov.: Parma  ~ Città: Varsi  ~  Messaggi: 184  ~  Membro dal: 09/12/2004  ~  Ultima visita: 23/12/2022 Torna all'inizio della Pagina

i3bzk

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 07/06/2015 : 19:20:08  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di i3bzk Invia a i3bzk un Messaggio Privato
IK4UQK ha scritto:

i3bzk ha scritto:

Purtroppo non è cosi. Al tempo avevo trafficato sulle ventole e anche senza (non sono tachimetriche) partiva regolarmente. Senza schema è impossibile trovare la soluzione.

Roby, I3BZK


Su alcuni alimentatori sm industriali che ho riparato veniva visto il ripple delle ventole o meglio gli impulsi di corrente che le ventole generano infatti con questo sistema con dei monostabili retriggerabili ho raeliizato molti controlli per individuare ventole che girano piano o ferme comunque per via dei Mean Well posso dire che ne ho usati parecchi sia nel settore industriale,elettromedicale e in videogame professionali senza aver mai avuto problemi




Purtroppo, come ho specificato sopra, l'HP è andato e senza schema è impossibile metterci le mani.
Per quanto riguarda il Mean Well non dico che non sia affidabile o non eroghi quanto dichiarato. Con 400 W di assorbimento a 13.8V cala di meno di 50 mV. Il problema è il filtraggio RF nella linea di USCITA. In entrata a 220 non emette quasi niente mentre ha un filtraggio quasi assente a 12V. Sono riuscito a reperire a pochi soldi un alimentatore lineare da 40A che mi dovrebbe arrivare in settimana dopodichè restituiro lo switching al venditore e mai piu switching per usi HF.
Almeno così elimino i miei disturbi, dopodichè restano i router, il provider wifi e una marea di altre sorgenti di moderno radiodisturbo..

Roby, I3BZK






  Firma di i3bzk 
Roby, I3BZK

 Messaggi: 652  ~  Membro dal: 04/01/2007  ~  Ultima visita: 27/08/2024 Torna all'inizio della Pagina